关于板的温度配筋问题。
chipop
chipop Lv.4
2007年05月04日 15:38:46
只看楼主

在混凝土规范中10.1.9中这样写着:“在温度、收缩应力较大的现浇板区域内钢筋间距宜取150~200,并应在板未配筋表面布置温度收缩钢筋。” 请教达人一下,什么情况就该考虑温度配筋了。板厚超过多少、还是跨度大于多少? 谢谢啦。

在混凝土规范中10.1.9中这样写着:“在温度、收缩应力较大的现浇板区域内钢筋间距宜取150~200,并应在板未配筋表面布置温度收缩钢筋。”
请教达人一下,什么情况就该考虑温度配筋了。板厚超过多少、还是跨度大于多少?
谢谢啦。
免费打赏
wy736872729
2007年05月04日 17:22:15
2楼
板厚只影响构造配筋的配筋量。板跨度与温度钢筋无关。
什么情况下配温度钢筋?————
温度钢筋配在屋面或工作温度湿度大的楼面板上;楼面板总长度超长55m,板总宽超过15m等情形下。
回复
lydykj
2007年05月04日 21:09:43
3楼
屋顶
回复
ghyl003x
2007年05月04日 22:06:53
4楼
板的配筋量为板厚的0.1%
回复
lhg85125
2007年05月05日 00:31:30
5楼
温度钢筋配在温度变化大位置 如:屋面等,一般支座负筋都是断开的,为了防止无负筋位置板开裂,配的构造钢筋
回复
lanhenghui
2007年05月05日 13:42:23
6楼
我常碰到的图纸是在屋顶楼板跨中无负筋处,加φ6@300钢筋网,与负筋搭接大于300
不过在施工过程中,常把某些负筋拉通长,省料、省工,
因为搭接300+负筋弯钩需要不少钢筋,干脆拉通长,虽然有时负筋直径大,但总的来说
还是省钢筋的,有时也隔一拉一。
回复
wenxi0818
2007年05月05日 14:55:40
7楼
楼板上部无负筋区,设8@200双向钢筋网,与负筋搭接不小于200. 这些是板配筋说明里的.我们一直这么做.
回复
forfroget
2007年05月05日 21:11:09
8楼
可以理解为分布钢筋
回复
zlz-2007
2007年05月06日 17:48:14
9楼
我认为关键是确定温度、收缩应力较大的现浇板的位置.受温度影响大的主要是屋面板,应力较大的位置应该是两端部吧.
即靠近山墙的部位.
回复
wy736872729
2007年05月09日 17:24:59
10楼
结构超长实例:本人曾做过2层商场,12mx70m,考虑不设温度缝,每层楼盖板面都设温度钢筋,与板面支座负筋搭接。
回复
luozwnet
2007年05月09日 22:30:11
11楼
就是看哪里的温度和收缩应力大啦
上面说的都挺清楚的,像大体积混凝土一般在表面设间距100~200的钢筋,一般10大就可以了
构造要求的,不用计算
小弟学的桥梁专业,呵呵
回复

相关推荐