小弟最近做了一个小区的配电房,因第一次做,不知如何下手,所以就参照了一下别人的作品.结果施工员发现一些问题来找小弟.小弟也是不怎么懂.所以想请教一下各位前辈们:1.进线方式是由下往上进线还是由上往下进线好呢?小弟做的是由下往上进的.施工员说这样不好施工,而且怕电力部门不同意,一些计量表不好安装.施工员说最好由上往下进线.他说他们做的低压配电房一般都是在接入配电柜之前隔开一个小空间,把埋地引入的电缆引出来架空再接入配电柜.小弟没施工经验,不知道是不是这样的,还请大家指点.
小弟最近做了一个小区的配电房,因第一次做,不知如何下手,所以就参照了一下别人的作品.结果施工员发现一些问题来找小弟.小弟也是不怎么懂.所以想请教一下各位前辈们:
1.进线方式是由下往上进线还是由上往下进线好呢?小弟做的是由下往上进的.施工员说这样不好施工,而且怕电力部门不同意,一些计量表不好安装.施工员说最好由上往下进线.他说他们做的低压配电房一般都是在接入配电柜之前隔开一个小空间,把埋地引入的电缆引出来架空再接入配电柜.小弟没施工经验,不知道是不是这样的,还请大家指点.
2.小弟计算的无功功率补偿的安装功率为150Kvar.那相对应的电器元件比如熔断器,接触器,热继电器,电容器的型号和规格该如何选择呢?是不是有什么算法来选择这些元件的参数?小弟找了好久也没找到这方面的东西.
3.小弟做的每个出线的配电柜有4个回路,每个回路大概安装功率有250KW,施工员说这样安装不下,我也没听懂是什么安装不下.不知道是不是出线回路太多,计量表之类的安装不下.还请高手指教.
4.是不是所有的配电柜的深度尺寸都要求一致?小弟做的进线柜是800深,无功补偿柜和出线柜都是600深,施工员说这样不方便施工,不好挖槽.请教是不是这样的?
12楼
其实施工员说的那个小空间,一般用进线柜来代替的,进线方式上进下出,还有按照楼主的情况,开关最好选用框架式的断路器,美观,就是钱贵点,柜子型号可以是GGD的,也可以是GCK的,如果选择框架式断路器的话,250KW的肯定只能装2个,大小选择630A,型号可以选NA1的,就是价格跟塑壳式断路器相差太多了,楼主做这个最好看看厂家的选型样本,正泰的选型样本里都写的很仔细的~
回复
13楼
250kw一个回路太大了吧?可以多设几个回路
回复
14楼
1、一般是采用上进下出的。
2、电容柜我有上传图纸的哦,还有元气件的型号规格,呵呵
3、GGD柜4个出线回路是正常的啊,要是开关太大,装不下就要考虑咯
4、深度600就够了啊,宽度800、1000多可以的啊
回复
15楼
第一问题:上下进出线,就要是根据你做的配电房变压器至配电柜的引线方式来决定,比如用桥架引入就必须上进线,电缆引入可以上进线也可以上进线。
第二问题:总补偿150Kvar,可以15KVAR*10只,选择10套接触器,热继等,.跟据所选电容的电流来决定它们的大小,控制器跟扰你所在地的补偿性质来定,一般用无功无率的。
第三问题:一般来说安装不下,是元器件安装不下。这个可以加宽柜体,或双面装,上下装,还装不下只有加柜。
第四问题:柜体的深度要保持一致,不然施工确实不好搞。宽度可以随便一点
回复
16楼
呵呵,谢谢各位师兄师姐的指点.看样子要多增设几个柜子了.不过250KW的功率,计算电流也才200多安,应该不用600A那么大的断路器吧?(这个250KW不是计算功率)
回复
17楼
我们CS(CS1)开关柜,一个柜内装4个NS630开关,插拔式安装,横向(左进右出),现在运行很好。
进线柜是上进线还是下进线好的问题,通常有条件时都为上进线,没有条件下进线也是可以的。
回复
18楼
一般超过180KW就建议采用框架开关了,你的方案肯定不行
回复
19楼
框架式断路器--万能式;
塑壳断路------装置式;
两者的区别请查厂家手册.
回复
20楼
1、各地要求不一样,但盘厂应明确电业部门的要求,按电业部门要求去制造。
2、只要提出补偿容量,其他的事情由盘厂来完成,他们会考虑细节。
3、如果一定想装四个250KW的回路,只有前后布置,采用塑壳开关,选2000A的隔离开关。
4、如无较特殊情况最好选择深度一样,这样设备制造、土建、安装都方便。
回复
21楼
和我现装的一样啊!GGD2四个DZ20-400A回路,轻松。