小弟最近做了一个小区的配电房,因第一次做,不知如何下手,所以就参照了一下别人的作品.结果施工员发现一些问题来找小弟.小弟也是不怎么懂.所以想请教一下各位前辈们:
1.进线方式是由下往上进线还是由上往下进线好呢?小弟做的是由下往上进的.施工员说这样不好施工,而且怕电力部门不同意,一些计量表不好安装.施工员说最好由上往下进线.他说他们做的低压配电房一般都是在接入配电柜之前隔开一个小空间,把埋地引入的电缆引出来架空再接入配电柜.小弟没施工经验,不知道是不是这样的,还请大家指点.
2.小弟计算的无功功率补偿的安装功率为150Kvar.那相对应的电器元件比如熔断器,接触器,热继电器,电容器的型号和规格该如何选择呢?是不是有什么算法来选择这些元件的参数?小弟找了好久也没找到这方面的东西.
3.小弟做的每个出线的配电柜有4个回路,每个回路大概安装功率有250KW,施工员说这样安装不下,我也没听懂是什么安装不下.不知道是不是出线回路太多,计量表之类的安装不下.还请高手指教.
4.是不是所有的配电柜的深度尺寸都要求一致?小弟做的进线柜是800深,无功补偿柜和出线柜都是600深,施工员说这样不方便施工,不好挖槽.请教是不是这样的?
2楼
1)施工员说的对
2)应该是基本的东西,但你只要写上150KVAR,厂家会给你配置
3)装得下
4)最好一致,但如果你一意孤行的话,他们也拿你没办法.呵呵....
回复
3楼
1。各个地方供电公司的要求不一样,我们这儿就可以下进线的,上进线的要求一般情况是为了在进线处加一个隔离开关,至于计量表的安装如果你是用的配电柜的话应该没问题的
2。只要计量进线开关的规格,150kVAAR额定电流一般选300A,其他参数交给厂家去做好了,如果真的要选择的话很麻烦的,可参照并联电容设计规范
3。应该是每个柜上出线回路太多。250kW需要配400A的断路器,一般柜子每路可配2路(各种型号柜子是不完全相同的)
4。配电柜下方的电缆沟最好是一样深的,便于挖槽,这是正确的。
回复
4楼
1. 国内的部分断路器是不允许下进线的,建议上进线。
一般是根据柜子的具体情况来定:比如是电缆下进还是上进?电缆接线是否方便?日常操作、维护是否方便?进线处
留出空间可能是方便电缆的固定(尽量避免受力)和相间的隔离。计量没有什么影响。
2. 电容器厂家会根据你提的参数提供配套的电容组。若你要自己购买单独元件来接线就比较麻烦了,也跟使用什么品牌
的产品有一定区别。
3. 你的出线柜宽度(及高度)是多少?什么样的柜型?估计是固定式柜子吧?如果空间能满足是没有什么问题的。
4. 如果电缆槽的位置能满足进线、出线柜的接线要求是可以的。不过进出线柜之间的主母排位置楼主是怎么考虑的?
回复
5楼
1、上进线,可以用汇流排、封闭母线或电缆进线。
2、无功的问题只要看一下厂家的电容器说明书。
3、每个柜四个回路不奇怪,但每路250KW太大了,你准备用框架式断路器还是塑壳断路器?框架式断路器每张柜只以装两个,塑壳断路器每路250KW得选600A的,四个600A还得两个1200A的刀开关,确实装不下,建议每个柜两回路。
4、深度尺寸要一致,不然不好施工,我估计你进线柜800深是采用了抽屉式的断路器,建议你改用普通断路器,深度尺寸统一为600
回复
6楼
其实,你应该先知道你选用的是何种开关柜,再对照样本就知道了。
回复
7楼
小弟谢谢各位大哥的指点了.
开关柜我选的是GGD2型的.不知道能不能装的下四个回路?每个回路用的断路器是DZ20-400A的.
回复
8楼
四个回路有困难
回复
9楼
一个装4*250KW=1000KW.,隔离开关要多大?250KW断路器要400以上,?难办,难过?????????
回复
10楼
3、每个柜四个回路不奇怪,但每路250KW太大了,你准备用框架式断路器还是塑壳断路器?框架式断路器每张柜只以装两个,塑壳断路器每路250KW得选600A的,四个600A还得两个1200A的刀开关,确实装不下,建议每个柜两回路。
框架式断路器还是塑壳断路
这两种断路器有什么不同
回复
11楼
