常见建筑工程施工质量通病及其防治
1、低级与基础
2、主体
3、装饰
4、屋面防水
5、给、排水及采暖
7、通风与空调
8、电梯



附件名:2007541178253526344.rar

文件大小:596K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
strytjj
2007年08月13日 15:20:07
2楼
地面工程质量通病及其防治
(1)水泥地面

1)地面起砂

【现象】

地面表面粗糙,不坚固,使用后表面出现水泥灰粉,随走动次数增多,砂粒逐步松动,露出松散的砂子和水泥灰。

【治理】

①严格控制水灰比,用水泥砂浆作面层时,稠度不应大于35mm,如果用混凝土作面层,其坍落度不应大于30mm。

②水泥地面的压光一般为三遍:第一遍应随铺随拍实,抹平;第二遍压光,应在水泥初凝后进行(以人踩上去有脚印但不下陷为宜);第三遍压光要在水泥终凝前完成(以人踩上去脚印不明显为宜)。

③面层压光24h后,可用湿锯末或草帘子覆盖,每天洒水2次,养护不少于7d。

④面层完成后应避免过早上人走动或堆放重物,严禁在地面上直接搅拌或倾倒砂浆。

⑤水泥宜采用硅酸盐水泥和普遍硅酸盐水泥,强度等级一般不应低于32.5级,严禁使用过期水泥或将不同品种、等级的水泥混用;砂子应用粗砂或中砂,含泥量不大于3%。

⑥小面积起砂且不严重时,可用磨石子机或手工将起砂部分水磨,磨至露出坚硬表面。也可把松散的水泥灰和砂子冲洗干净,铺刮纯水泥浆1~2mm,然后分三遍压光。

⑦对严重起砂的地面,应把面层铲除后,重新铺设水泥砂浆面层。

2)地面、踢脚板空鼓

【现象】

地面与踢脚板产生空鼓,用小锤敲击有空鼓声,严重时会开裂甚至剥落,影响使用。

【治理】

①做好基层清理工作。认真清除浮灰、白灰砂浆、浆膜等污物,粉刷踢脚板处的墙面前应用钢丝刷清洗干净,地面基层过于光滑的应凿毛或刷界面处理剂。

②施工前认真洒水湿润,使施工时达到润湿饱和但无积水。

③地面和踢脚板施工前应在基层上均匀涂刷素水泥浆结合层,素水泥浆水灰比为0.4~0.5。地面不宜用先撒水泥后浇水的扫浆方法。涂刷素水泥浆应与地面铺设或踢脚板抹灰紧密配合,做到随刷随抹。如果素水泥浆已结硬,一定要铲去重新涂刷。

④踢脚板不得用石灰砂浆或混合砂浆抹底灰,一般可用1:3水泥砂浆。

⑤踢脚板抹灰应控制分层厚度,每层宜控制在5~7mm。

⑥对于空鼓面积不大于400cm2,且无裂纹,以及人员活动不频繁的房间边、角部位,一般可不做处理。当空鼓超出以上范围应局部翻修,可用混凝土切割机沿空鼓部位四周切割,切割面积稍大于空鼓面积,并切割成较规则的形状。然后剔除空鼓的面层,适当凿毛底层表面,冲洗干净。修补时先在底面及四周刷素水泥浆一遍,随后用与面层相同的拌合物铺设,分三次抹光。如地面有多处大面积空鼓,应将整个面层凿去,重新铺设面层。

⑦如踢脚板局部空鼓长度不大于40cm,一般可不做处理。当空鼓长度较长或产生裂缝、剥落时,应凿去空鼓处踢脚板,重新抹灰修整好。

3)地面不规则裂缝

【现象】

这种裂缝在底层回填土的地面上以及预制板楼地面或整浇板楼地面上都会出现,裂缝的部位不固定,形状也不一,有的为表面裂缝,也有贯穿裂缝。

【治理】

①室内回填土前要清除积水、淤泥、树根等杂物,选用合格土分层夯实。靠墙边、墙角、柱边等机械夯不到的地方,要人工夯实。

②面层铺设前,应检查基层表面的平整度,如有高低不平,应先找平,使面层厚薄一致。局部埋设管道时,管道顶面至地面距离不得小于1Omm。当多根管道并列埋设时,应铺设钢丝网片,防止面层裂缝。

③严格控制面层水泥拌合物用水量,水泥砂浆的稠度不大于35mm,混凝土坍落度不大于30mm,如表面水分大,难以压光时,可均匀撤一些1:1干水泥砂,不宜撒干水泥。

④面层完成24h后,及时铺湿草帘或湿锯末,洒水养护7~1Od。

⑤面积较大地面应按设计或地面规范要求,设置分格缝。

⑥对宽度细小,无空鼓现象的裂缝,如果楼面平时无液体流淌,一般可不做处理。对宽度在0.5mm以上的裂缝,可用水泥浆封闭处理。

⑦如果裂缝涉及结构变形,应结合结构是否需加固一并考虑处理办法。对于还在继续开展的裂缝,可继续观察,待裂缝稳定后再处理。如已经使用且经常有液体流淌的,可先用柔性密封材料做临时封闭处理。

4)楼梯踏步高度、宽度不一

回复
strytjj
2007年08月13日 15:24:31
3楼


散水坡下沉、断裂

【现象】

建筑物四周散水坡沿外墙开裂、下沉,在房屋转角处或较长散水坡的中间断裂。

【治理】

①基槽、基坑回填土应分层夯实,散水坡垫层也应认真夯实平整。

②散水坡与外墙相连处应设缝分开,沿散水坡长度方向间距不大于6m应设一分格缝,房屋转角处亦应设置缝宽为20mm的450斜向分格缝。注意不要把分格缝设置在水落口位置。缝内填嵌沥青胶结料。

③散水坡浇制完成后,要认真覆盖草帘等浇水养护。

④如散水坡有较大下沉或断裂较多,应把下沉和断裂部位凿除,夯实后重新浇制。

⑤如仅有少数断裂,可在断裂处凿开一条20mm宽、约20mm深的槽口,槽内填嵌沥青胶结料。

(2)板块地面(地砖、大理石、花岗石)

1)地面空鼓、脱壳

【现象】

用小锤轻击地面有空鼓声,严重处板块与基层脱离。

【治理】

①确保基层平整、洁净、湿润。

②板块应提前浸水,地砖应提前2~3h浸水,如背面有灰尘应洗干净,待表面晾干无明水后方可铺贴。

③先刷建筑胶水泥浆一遍(水泥、建筑胶、水之比为1:0.1:0.4),约15~30min后,铺1:2干硬性水泥砂浆结合层,然后将板块背面刮一层薄水泥砂浆,铺贴时要求板块四角同时下落,用木锤或橡皮锤垫木块轻击,使砂浆振实,并敲至与旁边板块平齐。也可采用粘结剂做结合层。

④铺贴大理石、花岗岩时,按前述要求试铺,合适后,将板块掀起检查结合层,如有空隙,则用砂浆补实,再浇一层水灰比为0.45的素水泥浆,板块背面也刮一层素水泥浆,最后正式铺贴。

⑤铺好的地面应及时洒水养护,一般不少于7d,在此期间不准上人。

⑥地砖空鼓、脱壳严重时,可将地砖掀开,凿除原结合层砂浆,冲洗干净晾干后,按照本条防治措施之③的方法重新铺贴,最后用水泥砂浆灌缝、擦缝。

2)接缝不平,缝口宽度不均

【现象】

相邻板块接缝高差大,板块缝口宽度不一。

【治理】

①施工前要认真检查板块材料质量是否符合有关标准的规定,不符合标准要求的不能使用。

②从走廊统一往房间引测标高,并按操作规程进行预排,弹控制线等,铺贴时纵、横接缝宽度应一致,经常用靠尺检查表面平整度。

③铺贴大理石、花岗石时,应在房内四边取中,在地面上弹出十字线,先铺设十字线交叉处一块为标准块,用角尺和水平尺仔细校正。然后由房间中间向两侧和后退方向顺序铺设,随时用水平尺和直尺找准。缝口必须拉通长线,板缝宽度一般不大于1mm。

④地面铺贴好后,注意成品保护,在养护期内禁止人员通行。

⑤对接缝高差过大或接缝宽度严重不一致的地方,应返工重新铺贴。

3)带地漏地面倒泛水

【现象】

地漏处地面偏高,造成地面积水和外流。

【治理】

①主体工程施工时,卫生间、阳台地面标高一般应比室内地面低20mm。

②安装地漏应控制好标高,使地漏盖板低于周围地面5mm。

③地面施工时,应以地漏为中心向四周辐射冲筋,找好坡度。铺贴前要试水检查找平层坡度,无积水才能铺贴。

④对于倒泛水的地面应将面层凿除,拉好坡线,用水泥砂浆重新找坡,然后重新铺贴。如因主体工程施工时楼面未留设高差而无法找坡时,也可在卫生间门口设一拦水坎,以保证地面有一定的泛水坡度。

(3)木质地面

1)木板松动或起拱

【现象】

木地板使用后产生松动,踏上去有响声或木地板局部拱起。

【治理】

①搁栅、毛地板、面层等木材的材质、规格以及含水率应符合设计要求和有关规范的规定。

②铺设木质面层,应尽量避免在气候潮湿时施工。

③木搁栅、地板底面应作防腐防潮处理。

④铺钉地板用的钉,其长度应为木板厚度的2~2.5倍。

⑤搁栅与墙之间应留出30mm的缝隙,毛地板和木质面层与墙之间应留10~20mm的缝隙,面层与墙的间隙用木踢脚板封盖。

⑥当木地板面层严重松动或起拱,影响使用时,应拆除重新铺设。

⑦对于面层局部起拱,可卸下起拱的地板,把板刨窄一点,然后铺钉平整。如面层仅有轻度起拱时,可采用表面刨削的办法整治。对局部木板松动,可更换少量木板重新钉牢。

2)拼缝不严

【现象】

木质板块拼缝不严密,缝隙偏大,影响使用和外观。

【治理】

①应选用不易变形开裂、经过干燥处理的木材。木搁栅、剪刀撑等木材的含水率不应超过20%,毛地板和面层木地板的含水率不应大于12%。

②铺设地板面层时,从墙的一边开始逐块排紧铺钉,板的排紧可在木搁栅上钉扒钉,在扒钉与板之间用对拔楔打紧。然后用钉从侧边斜向钉牢,使木板缝隙严密。

③如地面大多数缝隙过大时,需返工重新铺设。

④如仅有个别较大缝隙时,也可采用塞缝的办法修理,刨一根与缝隙大小相当的梯形木条,两侧涂胶,小面朝下塞入缝内,待胶干后将高出地板面部分刨平。

⑤当有个别小于2mm的缝隙时,可用填刮腻子的办法修理。

(4)楼地面渗漏

1)穿楼板管根部渗漏

【现象】

楼面的积水通过厨房、卫生间楼板与管道的接缝处渗漏。

【治理】

①穿管周围的混凝土填充前要清除酥松的砂、石,并刷洗干净,浇捣要密实,预留1Omm×1Omm(深×宽)的密封槽,未预留密封槽时,应重新剔槽,用柔性密封胶嵌填。

②在楼板上面无法处理时,亦可在楼板下面的管根周边凿槽25mm×25mm(深×宽),用遇水膨胀橡胶条嵌填深20mm,表面再用聚合物砂浆抹平。

③蒸汽管穿越楼板的部位应先预埋套管,套管应高出楼地面1OOmm,套管外侧根部也应设槽,嵌填密封材料。

2)地面渗漏

【现象】

厨房、卫生间地面的楼板,在板下或板端承载墙面出现渗漏水。地面是钢筋混凝土现浇板时,也会出现渗漏水现象。

【治理】

厨房、卫生间楼板应用整体现浇钢筋混凝土楼板,在板边同时浇筑上翻不小于60mm的挡水板。浇筑混凝土时应用平板振动器振实。

回复
rexchen26
2007年08月19日 09:22:24
4楼
多谢楼主.
回复
yipianxinghai
2007年09月15日 20:18:34
5楼
写的很棒,我找这类文章好久了,一直没有找到啊,太感谢您了。
回复
qingronge
2007年10月19日 16:01:56
6楼
写的很棒,我找这类文章好久了,一直没有找到啊,太感谢您了。
已经派上用场了
回复
hn-zjh
2007年11月20日 07:58:11
7楼
本人需要的东西太少了,不过还是感谢楼主的热心,同时也希望能够能看到楼主比较经典的作品
回复
hbsyg
2007年11月22日 15:10:13
8楼
不错,这个才是好东西,正是 我辈需要的,多谢楼主了
回复
jackhetom
2007年11月23日 14:46:36
9楼
谢谢楼主~~~~~`````
回复
liuhaiyuan1356
2007年12月02日 10:08:06
10楼
多谢楼主啊!我刚出来正在寻找这些东西啊 
回复
豺狼007
2007年12月24日 14:59:54
12楼
好,很好!
我找这类文章好久了,一直没有找到啊,太感谢您了。谢谢楼主!!!!
回复

相关推荐

APP内打开