2楼
新手求教。。感谢大家哈
回复
3楼
如果是KYN28,放在前下腔,表盘对着视察窗,柜外可以看清楚。
如果是KYN61,放在电缆室后面,从后门观察窗可以看清楚就可以。
回复
4楼
避雷器在线检测仪,是不是跟放电继数器一样啊
回复
5楼
放电计数器只能记录避雷器动作次数,只有这一个功能。装一只,记录三相避雷器总共的动作次数,但是哪一相动作几次不知道。装三只,每一相分别计数,就可知道每只避雷器动作几次。
避雷器在线监测仪,除了动作次数记录功能外,还能监测避雷器外部污物程度,监测避雷器内部泄漏电流。从这两个功能可以知道避雷器外部是否过于肮脏,导致爬电闪络的危险增加,可以知道避雷器内部是否受潮,还能否继续使用。在线监测仪只监测与其直接相连接的避雷器,所以都装三只。
回复
6楼
谢谢哈~!!~~
回复