现在做一高层住宅,顶层带跃层,共有250多平方,肯定要三相进户了吧那么怎么配电好呢?是所有回路集中放一个箱里,然后引至跃层?还是上下层各放一相箱,如果这样,引上的那个箱是单相引上好呢?还是三相引上好呢?配线怎么配合适?进线10平方?引上4平方还是6平方?还有,一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点,配2.5的线有问题吗?欢迎大家发表自己的看法,多谢!
现在做一高层住宅,顶层带跃层,共有250多平方,肯定要三相进户了吧
那么怎么配电好呢?是所有回路集中放一个箱里,然后引至跃层?
还是上下层各放一相箱,如果这样,引上的那个箱是单相引上好呢?还是三相引上好呢?
配线怎么配合适?进线10平方?引上4平方还是6平方?
还有,一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点,配2.5的线有问题吗?
欢迎大家发表自己的看法,多谢!
12楼
同意五楼的做法
回复
13楼
建议采用单相入户,三相进线在户内不易平衡,会造成电表计量错误
250平方用电量应按照15KW设置,进线开关63A,导线3X16,电表20/80A
两层各设置一个开关箱,引上采用3X10
空调线路采用3X4
回复
14楼
以下是引用菜花在2004-8-18 15:16:00的发言:
建议采用单相入户,三相进线在户内不易平衡,会造成电表计量错误
250平方用电量应按照15KW设置,进线开关63A,导线3X16,电表20/80A
两层各设置一个开关箱,引上采用3X10
空调线路采用3X4
单相进线的话: 1 、电线要多大?是否要用电缆? 3x25? 怎么近户怎么进配电箱。
2, 该户一用电、其它同层住户电压降低、灯光变暗怎么处理?
3。 该层三相如何平衡?
4 配电箱尺寸有多大?
5 电井内接线开关要多大的开关? 怎么布置?
已经是第二遍重申了。希望支持用单相进线的朋友先回答以上几个问题。
而不是一开始就说:“建议单相进线“、”用单相进线”。我已经烦了。
回复
15楼
单相进线的话: 1 、电线要多大?是否要用电缆? 3x25? 怎么近户怎么进配电箱。10平方的够了,用电缆方便点。进户和进配电箱在做建筑时要预埋的。可以用PVC管或电线管。
2, 该户一用电、其它同层住户电压降低、灯光变暗怎么处理?你家一到家就把所有电气都打开的吗??
3。 该层三相如何平衡?根据楼层负荷来分配了,控制在规范规定范围内就行了。
4 配电箱尺寸有多大?根据你的回路找样品手册看看。我一般安开关的位数来标箱子,不标尺寸。
5 电井内接线开关要多大的开关? 怎么布置?这个你太大了吧,要根据负荷来选开关的啊。
已经是第二遍重申了。希望支持用单相进线的朋友先回答以上几个问题。
而不是一开始就说:“建议单相进线“、”用单相进线”。我已经烦了。(如果你烦了,每个为你解答的人呢??他们要花精力和时间还有钱。你说他们烦吗??呵呵,大家互相帮助,不管对于错,粗与细,都是好意的。)
回复
16楼
我的做法是一层放电表箱进线为三相进线到电表箱
上层放一配电箱为单相进线进线为3X6
一回路挂两个壁挂空调用4平方的线保险
回复
17楼
三相进线,每层各一个箱子,以后接线好用。
回复
18楼
如果设计是8KW左右就单相进线,上下各设一个配电箱,怎么选根据具体情况。
能治你们的法子多的是:你是人吧,是人就要吃喝拉撒,
粮食涨,水涨,房子涨,电涨,教育涨,医疗涨,税涨费涨,
车票涨(限制运量就可以拉动运输价格),车价跌购置费不跌,
摩托不让骑了让你买汽车(让你提供费用),就是工资不涨,
就是涨工资也只涨他们的*****---公务员的工资,治死你们
小老百姓。
回复
19楼
单项进户,下层设配电箱并引至跃层配电箱,住宅设计规范要求进户线10.0MM2,建议选择16MM2
空调插座回路配4平方线,插座回路必须配4平方线以上
回复
20楼
以下是引用sea2008在2004-8-17 17:08:00的发言:
另外进线6平方也够了
技措上说:进线不能小于10平方.
回复
21楼
我们这里住宅面积大于80mm2进线不能小于6平方呢。超过120mm2就要用
16mm2的了, 更何况是顶层跃式?。
回复