我做一个建筑面积4000平米的综合性建筑,首层总风量是66194kg/h,请问选几台组合式空调机组为宜

我做一个建筑面积4000平米的综合性建筑,首层总风量是66194kg/h,请问选几台组合式空调机组为宜
免费打赏
disapear820
2007年05月03日 16:23:45
2楼
忘了空气密度,嘿嘿,不好意思
每台组空最好不要超过5万风量
回复
menladeng
2007年05月03日 16:33:10
3楼
谢谢2楼!
回复
blackeye
2007年05月04日 17:45:21
4楼
用空气密度1.2来换算,大约是55000m3/h风量。优先考虑做两台机组,不仅可以节省主风道的尺寸,也有利于风量调节。机房面积不够大的情况下再考虑做一台机组。