关于KYN61-40.5二次联锁的问题
lkfd
lkfd Lv.3
2007年05月03日 15:49:37
只看楼主

KYN61-40.5二次联锁我公司做的不好,主要是图纸买来时就没有,后来自己做了一个,不太好用,有那位好心的同仁能给点参考,谢了

KYN61-40.5二次联锁我公司做的不好,主要是图纸买来时就没有,后来自己做了一个,不太好用,有那位好心的同仁能给点参考,谢了
免费打赏
zhousbiao
2007年05月03日 16:08:19
2楼
二次联锁原来由断路器的推进来实现,现在有些厂家已经改进了!好象是借鉴KYN28的二次联锁形式!
回复
jlzxh6932
2007年07月29日 09:18:18
3楼
二楼说的对,只是该联锁仅仅是手车在工作位置二次插件拔不出,但是从试验位到工作位很长一段无限制,因此有局限
回复
jlzxh6932
2007年12月14日 10:49:58
4楼
本人最近在某钢厂拍到一张KYN61-40.5高压柜二次连锁的照片,其原理同JYN2-10系列高压柜,请参考。
回复
jlzxh6932
2007年12月14日 11:04:51
5楼
刚才网络出了问题,图没发出去,再发一遍
回复
jndq8888
2008年10月11日 11:27:04
6楼
那位大侠有二次机构在左下侧的呀?
回复
yyc815001
2008年10月30日 15:26:58
7楼
手车的二次插头在左边,对于手车制造来说方便一些,但用户使用起来却并不方便。因为只有当手车推进柜内试验位置后,才能在柜的左下部插二次插座,由于手车在柜内左右两侧的空间本来就很狭小,手使不上劲,即使插上插座,插座软管也会露在手车正面,推入手车,如果用手将软管塞入狭窄空间,软管便会和车体发生摩擦,多次之后,软管会损坏,须另行更换。
因此,手车二次插座改在车的正面,向上部插,就像KYN28一样,既方便,又好用,也易于观察二次插座联锁情况,同时软管也不会因摩擦而损坏。