各位斑竹,大虾。有没有消火栓泵和喷淋泵共用一台备用泵的,今天给排水地说这样做,我不知道二次怎么实现,我想了半天了不知道控制原理图怎么画,各位谁做过,给俺讲讲或有没有图给我个参考。谢谢了!急。

各位斑竹,大虾。有没有消火栓泵和喷淋泵共用一台备用泵的,今天给排水地说这样做,我不知道二次怎么实现,我想了半天了不知道控制原理图怎么画,各位谁做过,给俺讲讲或有没有图给我个参考。谢谢了!急。

免费打赏
大胡子
2004年08月11日 22:02:00
2楼
没有做过,消火栓泵和喷淋扬程和流量一样吗?消火栓泵和喷淋扬程火灾时是很可能同时投入使用的,不宜公用备用泵,二次如何实现?不明白?!
回复
liangjie
2004年08月11日 22:21:00
3楼
让他拿规范依据来瞅瞅,呵呵!
回复
雨过天晴
2004年08月11日 23:07:00
4楼
没这么用过,也没细想。首先要把消防泵和喷淋泵的接触器互锁关系都接入备用泵,两种泵的启泵信号也得都并联进去。在二次上应该是可以实现,可是,这么用合适吗?
回复
willhobby
2004年08月12日 13:20:00
5楼
我也不明白!
回复
faster119@dq
2004年08月12日 16:09:00
6楼

公用备用泵,那消火栓管网和喷淋管网共用了,不可以吧

回复
zhoushu8
2004年08月12日 16:12:00
7楼

你可以设为不是自动的,手动解决。反正管道阀门也要人工倒换的。

而且规范也没说要自动投入

回复
wangzhiqungz
2004年08月12日 18:27:00
8楼

不懂

回复
大鼻山
2004年08月12日 23:36:00
9楼
感觉有点荒唐,先让水的图纸经过审核再说;
回复
willhobby
2004年08月13日 15:23:00
10楼

哈哈,水专业终于妥协了,让他改图。他是因为没地方了。

大家说得对,违反了规范。 实现是可以实现。就是麻烦!