照明线路中的PE线问题?做标底,到底算几根线?急盼高手赐教!
zxxd
zxxd Lv.2
2007年05月02日 17:42:23
来自于照明工程
只看楼主

说明中:1、综合楼,层高3.6;低压配电系统三相四线制+PE线,TN-S系统,另设专用PE线; 2、2根线路穿JDG16,3根穿JDG20。。。(没有说明未标注线路导线根数), 3、安装高度在2.4以下的灯具及插座的供电回路中必须增设一根接地保护线。系统图:普通照明回路(插座及灯具)均为BV(3*2.5)PC20平面图:1、插座:未标注导线根数,2、灯具:未标注导线根数,但是有双联开关的地方标注未3根!

说明中:1、综合楼,层高3.6;低压配电系统三相四线制+PE线,TN-S系统,另设专用PE线;
2、2根线路穿JDG16,3根穿JDG20。。。(没有说明未标注线路导线根数),
3、安装高度在2.4以下的灯具及插座的供电回路中必须增设一根接地保护线。
系统图:普通照明回路(插座及灯具)均为BV(3*2.5)PC20
平面图:1、插座:未标注导线根数,2、灯具:未标注导线根数,但是有双联开关的地方标注未3根!
问题:
我现在搞不清楚,照明线路中的导线根数到底算几根啊?系统图引出了3根,平面图有双联开关的才标注3根!若以系统图为准,那双联开关的地方是不是要算为4根?;若以平面图为准,只算2根?那系统图的钢管说用SC20的,不是要改小用SC15的?

到底照明回路用几根线啊?急盼高手赐教!
chengruishuidian
2007年05月02日 20:52:00
2楼
你首先确定系统图中的灯具回路中有没有2.4m以下的灯具。有的话就要算,没有就不要算。其实设计的既要考虑节约又要考虑规范,我们这边的壁灯就没考虑接地。
回复
zxxd
2007年05月03日 14:29:01
3楼
哦,谢谢楼上的了!那就不算了!^_^
回复
ar1118du
2007年05月08日 15:42:06
4楼
说明是很清楚的.
照明线路中的导线根数到底算几根啊?
系统图引出了3根, [L+N+PE][未标注时以系统为准]
平面图有双联开关的才标注3根! [3根L相线]
若以系统图为准,那双联开关的地方是不是要算为4根?; [怎么是4根呢,开关又不要PE线的,N线也不要过来的];
回复
ar1118du
2007年05月08日 15:47:35
5楼

这是依据施工规范,但依据设计规范:I类灯具都要接PE
回复
haiming7777777
2007年05月09日 08:29:11
6楼

學習中了。。。
回复
lch999
2007年05月09日 09:19:12
7楼
低2.4的要接PE线,I类灯具都要接PE线/
其它还要学习.......
回复
tmg1420
2007年05月14日 13:08:18
8楼
回复
tmg1420
2007年05月14日 13:08:27
9楼
回复
wayllxm@co163
2007年05月16日 09:55:21
10楼
系统图引出了3根,在平面图上的线根据需要引其中的2根或3根,系统图当然不会标得那么详细具体了。
回复
njoas
2007年11月08日 08:59:55
11楼
坚决反对照明回路三根线(2。4米以上)的要求,这和节约型社会背道而驰。难道检修灯具时,不去拉闸。
回复

相关推荐

APP内打开