照明线路中的PE线问题?做标底,到底算几根线?急盼高手赐教!
zxxd
zxxd Lv.2
2007年05月02日 17:42:23
来自于照明工程
只看楼主

说明中:1、综合楼,层高3.6;低压配电系统三相四线制+PE线,TN-S系统,另设专用PE线; 2、2根线路穿JDG16,3根穿JDG20。。。(没有说明未标注线路导线根数), 3、安装高度在2.4以下的灯具及插座的供电回路中必须增设一根接地保护线。系统图:普通照明回路(插座及灯具)均为BV(3*2.5)PC20平面图:1、插座:未标注导线根数,2、灯具:未标注导线根数,但是有双联开关的地方标注未3根!

说明中:1、综合楼,层高3.6;低压配电系统三相四线制+PE线,TN-S系统,另设专用PE线;
2、2根线路穿JDG16,3根穿JDG20。。。(没有说明未标注线路导线根数),
3、安装高度在2.4以下的灯具及插座的供电回路中必须增设一根接地保护线。
系统图:普通照明回路(插座及灯具)均为BV(3*2.5)PC20
平面图:1、插座:未标注导线根数,2、灯具:未标注导线根数,但是有双联开关的地方标注未3根!
问题:
我现在搞不清楚,照明线路中的导线根数到底算几根啊?系统图引出了3根,平面图有双联开关的才标注3根!若以系统图为准,那双联开关的地方是不是要算为4根?;若以平面图为准,只算2根?那系统图的钢管说用SC20的,不是要改小用SC15的?

到底照明回路用几根线啊?急盼高手赐教!
免费打赏
lxt9607
2007年11月08日 14:25:43
12楼

有意见可以保留,但行有行规,必须遵守!
回复
delobj
2008年05月21日 23:12:49
13楼
以下是引用ar1118du在2007-05-08 15:42:06.0发表的内容:
说明是很清楚的.
照明线路中的导线根数到底算几根啊?
系统图引出了3根, [L+N+PE][未标注时以系统为准]
平面图有双联开关的才标注3根! [3根L相线]
若以系统图为准,那双联开关的地方是不是要算为4根?; [怎么是4根呢,开关又不要PE线的,N线也不要过来的];

回复