一会看这个计算式是 冷量=人员负荷+照明负荷+设备负荷+新风负荷+维护结构负荷(手术室不考虑)+风机负荷+再热负荷【也就是按焓湿图来计算的】,另一个则少了再热负荷,再一个又少了风机负荷。看过比较规范的是按焓湿图来算的。其实我想说那些可不可以不要发错误的公式来误导人,这让我这些新手各种蛋疼,疑惑。
一会看这个计算式是 冷量=人员负荷+照明负荷+设备负荷+新风负荷+维护结构负荷(
手术室不考虑)+风机负荷+再热负荷【
也就是按焓湿图来计算的】,另一个则少了再热负荷,再一个又少了风机负荷。看过比较规范的是按焓湿图来算的。其实我想说那些可不可以不要发错误的公式来误导人,这让我这些新手各种蛋疼,疑惑。
2楼
再热负荷和风机负荷在小风量或要求不高的洁净室确实可以忽略,但是大风量和要求高的洁净室是肯定不能忽略的
。对于二次回风系统,再热负荷就会小很多
回复
3楼
公式是对的,你没理解而已。夏季有再热过程的,当然要算再热冷负荷,没有再热过程,你算个什么呢?
回复
4楼
洁净手术室肯定要露点送风吧,露点送风肯定有再热
难道露点正好是送风点?一般不会出现这样情况
回复
5楼
不对,是先降到露点再 再热送风
回复
6楼
我看的案例都是洁净手术室的
回复
8楼
不光看,还要理解为什么是这样呢
回复
9楼
机组标的负荷是 表冷器的负荷*1.1不?
回复
10楼
万变不离其宗,看你是从哪里一点处理到哪一点,
回复
11楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
12楼
477song 发表于 2012-9-24 22:09 弄清空调系统负荷、房间负荷、设备负荷(表冷量)这几个的区别。否则你脑子里永远都是模糊的。;P过了几年这些对我都是小儿科啦
回复