输电线路色别及“三号”管理规定
shang-rila
shang-rila Lv.12
2007年05月02日 13:26:46
只看楼主

输电线路色别及“三号”管理规定(来源:前版主tline的http://www.spdxl.com)根据省公司专业管理要求,为了规范输电线路的色别和“三号”管理,对输电线路的色别和三号做如下规定,要求各单位严格执行:1. 每条线路必须有色别标志,基础色别颜色统一为白、黄、绿、红、黑、兰六种,同一变电站出线的相同电压等级的线路或不同变电站相同电压等级的平行、交跨线路不能出现相同色别,基础色别颜色不够时用复色色标(边框加底色),组合的颜色反差要大,底色颜色不能与相邻、交跨线路的色别一致。

输电线路色别及“三号”管理规定(来源:前版主tline的http://www.spdxl.com)

根据省公司专业管理要求,为了规范输电线路的色别和“三号”管理,对输电线路的色别和三号做如下规定,要求各单位严格执行:
1. 每条线路必须有色别标志,基础色别颜色统一为白、黄、绿、红、黑、兰六种,同一变电站出线的相同电压等级的线路或不同变电站相同电压等级的平行、交跨线路不能出现相同色别,基础色别颜色不够时用复色色标(边框加底色),组合的颜色反差要大,底色颜色不能与相邻、交跨线路的色别一致。
2. 线路三号牌尺寸为260mm×360mm。
3. 每基杆塔必须悬挂三号牌,应安装在既能使运行和检修人员清楚看到三号牌,方便核对三号,防止误登杆塔,又能防止三号牌轻易被盗的位置。
4. 单回线路:铁塔悬挂在距地面8米-10米左右的带脚钉的主材上,连接螺栓要拧紧并防盗;水泥杆悬挂在距地面8米-10米左右的位置,上、下部均用10号铅丝绑扎,绑扎时铅丝要拧紧,麻花辫要砸平。
5. 双回线路:铁塔悬挂在距地面8米-10米左右的相对应线路侧的铁塔主材上,连接螺栓要拧紧并防盗;钢管塔加工专用固定架,悬挂在距地面8米-10米左右的相对应线路的下方,连接螺栓要拧紧并防盗。
6. 多回路塔:悬挂在距地面8米-10米左右的相对应线路下方,并相对集中,能反映线路的实际相对位置,必要时加工三号牌悬挂架,连接螺栓要拧紧并防盗;
7. 线路终端、换位和T接点以及前后各1基杆塔必须有相序牌,相序牌分别挂在杆塔横担头,但不能短接电气间隙。
8. 杆塔号:杆塔基数在100基以内的从“01”号开始顺序编号,杆塔基数在100基及以上的从“001”号开始顺序编号,杆塔基数在10基以内的从“1”号开始顺序编号。
9. 线路交跨铁路,公路、交通便利地区,有人员活动地区的铁塔塔腿上分别用红油漆喷涂“高压危险”、“禁止攀登”警示表语,字体大小为300号黑体。喷涂高度为最下面字的距地高度不小于1.2米或距喷涂三号中“线路编号”以上20厘米;并悬挂标识牌。
10. 线路每基杆塔上均应喷涂线路编号,线路名称,杆塔号,字体大小为250-300号黑体加粗,喷涂高度为杆塔号的距地面高度不小于1.2米。
11. 线路色别喷涂要求:(1)单一色别:水泥杆色别距三号中的“线路杆塔号”以下20厘米处开始,向下40-50厘米,绕水泥杆一周;铁塔色别距三号中的“线路杆塔号”以下20厘米处开始,向下40-50厘米,角铁四面喷涂,钢管塔色别距三号中的“线路杆塔号”以下20厘米处开始,喷涂长40厘米、宽40厘米的正方形。(2)复色色别:水泥杆色别距三号中的“线路杆塔号”以下20厘米处开始,向下10厘米为三号牌边子的颜色,紧接20厘米着为三号牌底子的颜色,接下来10厘米为三号牌边子的颜色,均绕水泥杆一周;铁塔色别距三号中的“线路杆塔号”以下20厘米处开始,向下10厘米为三号牌边子的颜色,紧接20厘米着为三号牌底子的颜色,接下来10厘米为三号牌边子的颜色,角铁四面喷涂;钢管塔色别距三号中的“线路杆塔号”以下20厘米处开始,用三号牌边子的颜色喷涂长40厘米、宽10厘米的方框,中间填充三号牌底子的颜色。