请帮忙看看出线侧有什么问题
有时
有时 Lv.9
2007年05月01日 21:55:38
来自于工地图片
只看楼主

第一张

第一张

1178027724524.jpg

免费打赏
mingfangchu
2007年08月26日 16:09:33
22楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 16:09:47
23楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 16:10:10
24楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 16:10:21
25楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 16:10:32
26楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 16:10:44
27楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 16:10:54
28楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
fjc5196
2007年08月26日 16:19:54
29楼
配线不整齐,螺钉长了点。铜排上为什么不标黄、绿、红。缺少电缆固定支架
回复
岛泉
2007年08月27日 17:14:55
30楼
不是产品是拉圾。配线乱,螺钉长了。铜排上没黄、绿、红标记等等。谁用谁倒霉。
回复
lidongsheng908
2007年08月28日 08:33:11
31楼
看了以后感觉太不安全了.还不如GGD柜子.
回复