请帮忙看看出线侧有什么问题
有时
有时 Lv.9
2007年05月01日 21:55:38
来自于工地图片
只看楼主

第一张

第一张

1178027724524.jpg

免费打赏
shaihua
2007年08月23日 10:25:57
12楼
是简易的“固定分隔式”GCK,不过好像简易过头了。
回复
hu6126631
2007年08月24日 15:46:42
13楼
完全看不懂 我们还没学这个
不过学习中……
回复
huanahu
2007年08月24日 21:45:34
14楼
线缆就这样敷设是不是太那个了!
回复
arqi
2007年08月25日 08:39:37
15楼
太烂
回复
jasmine521117
2007年08月25日 13:05:29
16楼
因为不熟,所以看不出是什么柜体,但整体感观上看上去配线工艺做的确实粗糙
回复
hangongchangchun
2007年08月25日 16:46:31
17楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
sl_19630310
2007年08月25日 23:06:12
18楼
配线不整齐,螺钉长了点。铜排上为什么不标黄、绿、红。
回复
sbudng_06
2007年08月26日 10:09:26
19楼
出线不方便,不安全。
回复
考拉77
2007年08月26日 12:07:11
20楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 16:09:16
21楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。