12楼
是简易的“固定分隔式”GCK,不过好像简易过头了。
回复
13楼
完全看不懂 我们还没学这个
不过学习中……
回复
14楼
线缆就这样敷设是不是太那个了!
回复
15楼
太烂
回复
16楼
因为不熟,所以看不出是什么柜体,但整体感观上看上去配线工艺做的确实粗糙
回复
17楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
18楼
配线不整齐,螺钉长了点。铜排上为什么不标黄、绿、红。
回复
19楼
出线不方便,不安全。
回复
20楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复
21楼
导线与铜排不匹配,紧固螺丝太长。安全距离保证不了。缺少电缆固定支架。接线端子焊接看不到焊好了没有。
回复