请教大家一个补偿问题
yd801025
yd801025 Lv.2
2007年05月01日 14:45:07
只看楼主

请教大家一个补偿问题。情况是这样。有一个小的印刷厂都用的是变频,现在功率因素只能到0.85左右。变压器是160KVA谐波很大。我要怎么样才能搞定到0.95左右。具体怎么配制补偿柜。要用什么电器。谢谢。。

请教大家一个补偿问题。情况是这样。有一个小的印刷厂都用的是变频,现在功率因素只能到0.85左右。变压器是160KVA谐波很大。我要怎么样才能搞定到0.95左右。具体怎么配制补偿柜。要用什么电器。谢谢。。
免费打赏
yjig
2007年05月03日 00:00:13
2楼
有谐波的场合做无功补偿需谨慎从事,建议首先测量具体的谐波数值,然后再考虑如何补偿。
回复
langzi168
2007年05月03日 10:15:17
3楼
同意楼上的说法,先测一下到底是几次谐波再选用什么样的元件
回复
hbjgfpg
2007年05月04日 08:40:22
4楼
顶!!!
回复
yongjizhao
2007年05月05日 00:23:51
5楼
是的,2楼说的没错,电容器对频率非常敏感,有可能引起电容器过流损坏
回复
lnfd
2007年05月05日 10:58:37
6楼


你怎么知道谐波很大?是具体测量的还是猜测的?