某工业需用循环冷却水,进水37℃出水32℃,但有一特别车间需要将水冷却至25℃,请各位高水给与指点,谢谢
某工业需用循环冷却水,进水37℃出水32℃,但有一特别车间需要将水冷却至25℃,请各位高水给与指点,谢谢
2楼
只要在该特别车间冷却水进水管前增加一套冷却系统就可以了,
回复
3楼
温度要求严格的话就用换热器。晾水塔效果好但造价高点还要做冷却水池。
回复
4楼
只能加制冷机组了
回复
5楼
我也这样认为。25度是很难达到的,特别是夏天,不用压缩机,嘿嘿......
回复
6楼
同意5楼的说法
回复
7楼
水靠空气冷却,取决于空气的湿球温度,如果空气的湿球温度τ=28℃,水经冷却塔冷却后的出水温度在32℃左右,要想保证水温为25℃,4楼和5楼已经给出了办法。
回复
8楼
冷却塔夏天估计达不到你说的那种效果,建议购置预冷机组,可对循环水进行降温,或者你可购买低温液氮,加到水池里面。
回复
9楼
那有几种不同进水温度,分别是55~60度和42度的两种热水,出水温度都要求是32度,怎么设计那?
将55~60度的循环水选择几套中温冷却塔并联么? 布水高度不一致,需要分开设计么?
回复
10楼
是否可采用开式系统,设循环水池分两格(热水池+冷水池),循环水有循环水池统一供应
回复
11楼
可以并联,只要冷却塔选的型号选对了。不过看起来有点乱,而且有60度的高温水,选的冷却塔是高温塔,不如把这么
多的水混合起来,用过渡水池,降低温度,重新计算进出水温度,再设计冷却塔。
回复