铝合金桥架有没有必要做跨接
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年04月30日 19:40:03
来自于工地图片
只看楼主

如图

如图

1177933202210.jpg

guolei2002
2007年04月30日 19:40:30
2楼
还有
回复
guolei2002
2007年04月30日 19:41:05
3楼
当然也包括镀锌桥架,大家说说
回复
willleng
2007年04月30日 22:56:08
4楼

1、铝合金桥架没有必要做跨接。

2、但连接片两端、应有防止因振动引起连接螺栓松动的弹簧垫圈。

3、电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,

跨距一般为1.50~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。

4、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点等标记。

5、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
回复
colourcat_3392
2007年05月02日 13:41:37
5楼
现在看见好多弹垫都是用黑铁的,不知道怎么过验收
回复
hp1977hp
2007年05月19日 12:44:40
6楼
引用4楼的说法:

2022年07月22日 15:25:04
7楼

铝合金桥架确实不能做跨接线。