室内外消防管径的计算
zxq020493
zxq020493 Lv.2
2007年04月30日 16:32:43
只看楼主

请问各位仁兄: 在布置完消火栓后,如何确定消防管道的管径。建筑防火规范中只是规定了室内外消防管径所允许的最小值 ,是外消防管径不小于DN100,市内消防竖管管径不应小于DN100,请问有没有具体的计算方法或是估算方法?

请问各位仁兄:
在布置完消火栓后,如何确定消防管道的管径。建筑防火规范中只是规定了室内外消防管径所允许的最小值 ,是外消防管径不小于DN100,市内消防竖管管径不应小于DN100,请问有没有具体的计算方法或是估算方法?
免费打赏
lihuan0812
2007年05月01日 19:26:59
2楼
根据消防水量确定,消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s.这个规范上都有说!GB 50016--2006的8.1.3款3条!知道设计流量后查水力钢管的水力计算表就可知道啦(也可以自己手算)!我查了一下当流量21.5L/S时DN100的管道流速2.48m/s(钢管).也就是说流量大于21.5就必需加大管径了!
回复
lygirlmch
2007年05月02日 21:15:21
3楼
根据消防用水量查水力计算表拉,设计流速不宜大于2.5m/s.
回复
zxq020493
2007年05月08日 16:52:02
4楼
谢谢各位
以后还请大家多多帮忙
回复
aaronzyh
2007年11月03日 09:59:22
5楼
2楼说得好
回复
d-bo
2007年11月06日 17:08:25
6楼
回复
fanguol6
2007年12月06日 13:13:40
7楼
但我们当地消防队讲,他们计算公式同我们不一样,如DN100大概只有10.6L/S,DN65只有4.5L/S,不知你们消防队管径计算公式怎样?按照消防防公式管径会大很多.
回复
寒冬
2007年12月06日 17:14:10
8楼


这说法是最经常说的。
回复