pt又炸了
showin3690
showin3690 Lv.10
2007年04月30日 11:43:01
只看楼主

昨天本厂一条10kv电缆接地 导致一组pt爆炸 但看发现pt本身没什么事 保险爆了 请教高手??

昨天本厂一条10kv电缆接地 导致一组pt爆炸 但看发现pt本身没什么事 保险爆了 请教高手??
免费打赏
gdhflhj
2007年04月30日 23:20:33
2楼
10KV系统为三角形接法,中性点不接地系统。一相接地,其他两相电压升高,一次保险自然烧坏,正常。
回复
langlihao2005
2007年05月01日 12:51:51
3楼
10KV系统在电力系统中属于中性点不接地系统,当一相发生对地短路时,故障相电压为零,非故障相电压升高根号三倍。所以PT就烧了
回复
yankemin
2007年05月03日 18:59:23
4楼
2、3楼都分析得很到位了,没什么补充的.换个保险吧!
回复
showin3690
2007年05月04日 14:21:08
5楼
pt还能用么?不知道一次线圈是否烧毁
回复
liq188
2007年05月06日 21:06:07
6楼
不是说10kV,单相对地可以运行两个小时吗?烧保险的机会很小的,可能还有他原因,导至保险烧毁。
回复
hcmjf
2007年05月10日 20:56:21
7楼
以前的充油式PT比较皮实,接地后运行2、3个小时也不要紧,现在都是浇注式的,发热厉害,几十分钟就垮了,我们变电站就因系统单相接地烧了两组PT,所以上级现在规定,只要出现单相接地,5分钟不消失的就进行推拉开关,找出接地线路直接停运。
回复
ljy.770
2007年05月11日 15:26:35
8楼
现在浇注式的电压互感器,当一相发生对地短路时,故障相电压为零,非故障相电压升高根号三倍,发热很厉害,因此当单相接地时,应尽快地将故障线路退出运行,不然就有可能烧毁电压互感器.
回复
zyz8438
2007年05月11日 15:54:02
9楼
单相接地,另两相电压抬升为原来1.732倍不错,但绝对不应该引起保险爆炸。保险和PT在设备选型时就应该充分考虑了单相接地的绝缘及运行工况。
中性点不接地系统若采用干式(即浇注式)电压互感器,必须装设消谐器,防止串联谐振的发生。应该是10kV电缆接地,引发了串联谐振,导致保险爆炸。
回复
yuzhousunny
2007年05月16日 17:53:15
10楼


退出运行做试验啊,一做就知道了。
这是电力系统中常见的问题。
回复
shougangjzz
2007年05月16日 22:21:33
11楼

说的有见地,顶。