昨天本厂一条10kv电缆接地 导致一组pt爆炸 但看发现pt本身没什么事 保险爆了 请教高手??

昨天本厂一条10kv电缆接地 导致一组pt爆炸 但看发现pt本身没什么事 保险爆了 请教高手??
免费打赏
我心飞翔
2007年05月17日 09:23:59
12楼
单相接地瞬间,另两相电压升高倒置发热保险爆炸,进线接地应有保护,无保护应加装。
回复
大虾大虾
2008年01月13日 17:25:17
13楼
回复
flytosky1982
2008年03月12日 19:51:05
14楼

试验怎么做啊?
回复
互感器
2008年03月13日 17:49:29
15楼
做感应耐压试验