消防应急电源问题?
罗先生
罗先生 Lv.2
2004年08月06日 10:57:41
只看楼主

我现在正在施工一政府办公大楼,总建筑面积为72000多平米,现在楼内的电源为一级电源双回路供电。但是现在的问题是没有楼内备用发电机,消防及备用电源为应急电源柜,应急时间大家都知道一般就是20~30分钟。作消防应急电源应该还可以,但是他的人防战时备用电源也是双回路电源,从市电引来。我现在疑问是是否需要备用发电机?因为大的办公大楼、宾馆等都有自备发电机,但此楼没有设计发电机,也没有留有发电机安装的空间位置。希望大家多多发言,提出意见和建议!多谢!!!

2004年08月06日 11:13:00
2楼
楼主最好先和设计沟通一下,听听设计的想法和思路。
回复
wsyth571
2004年08月07日 13:54:00
3楼

这样的设计报审通过了吗

没有发电设备能行吗???

回复
sxywmx
2004年08月07日 14:01:00
4楼
找设计的勾通一下,听听他们的想法,了解情况再说。
回复
czhh918
2004年08月07日 19:04:00
5楼
找设计的勾通一下,听听他们的想法,了解情况再说。你的问题不好回答,双回路供电????
回复
ybs2004
2004年08月07日 22:20:00
6楼
找设计的勾通一下,弄清楚为什么会这样设计,72000平方米,消防负荷是比较大的了。
回复
玄黄
2004年08月07日 23:22:00
7楼

《供配电系统设计规范》


第2.0.1条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。


第2.0.2条 下列电源可作为应急电源:
一、独立于正常电源的发电机组。
二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
三、蓄电池。
四、干电池。


第2.0.3条 根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:
一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。
二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。
三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。


从规范上看并不违反规范要求,但个人认为设置柴油发电机比较好!

回复
阿蓝
2004年08月08日 08:33:00
8楼
其实蓄电池作电源的应急电源桂比柴油机来得可靠,而且时间紧凑。你的那个工程并不缺应急电源啊,系统很完备。
回复
ruoranmasm
2004年08月08日 09:07:00
9楼
楼主说的是双回路啊,起码应该要双电源的!
回复
罗先生
2004年08月21日 14:58:00
10楼
以下是引用阿蓝在2004-8-8 8:33:00的发言:
其实蓄电池作电源的应急电源柜比柴油机来得可靠,而且时间紧凑。你的那个工程并不缺应急电源啊,系统很完备。

对呀!!!我们的甲方也是这样想的.所以就没有再追究这个问题.也就是说:认为设计是合理的.现在看来这情况还是比较复杂的.