十一层的二类高层住宅没设置火灾报警系统,但有正压送风那怎么联动呢?谢谢
十一层的二类高层住宅
没设置火灾报警系统,但有正压送风
那怎么联动呢?
谢谢
22楼
感谢16楼的回答
回复
23楼
谢谢楼主的关注。但是,我是消防施工单位的。所以也是经验之谈。
关键是设计怎样搞的,当然最后要看消防局的意见。
防烟系统—正压送风系统的控制:
火警信号传输到主机后,按预定程序,主机通过输出模块动作,打开火灾层及其相邻上下层的送风阀,同时启动正压送风机,并通过输入模块反馈设备的动作状态。
排烟系统控制:
火警信号传到主机,主机通过输出模块动作,打开火灾层的排烟阀,同时启动排烟风机,并通过输入模块反馈设备的动作状态;当排烟管内气温达到280℃后,排烟防火阀熔断关闭,信号通过输入模块返回后,主机自动停止相应的排烟风机。
火警信号包括了自动和手动发出的火警信号。自己再琢磨吧。
回复
24楼
理解就是,不在住宅也就是家里设置,但在公共部分,象楼梯间,电梯前室应该设火灾自动报警系统。
回复
25楼
在公共部分,楼梯间,电梯前室等部位必须设置火灾自动报警系统。
回复
26楼
因用上文《为了能够实现自动启动正压送风,要是安装了自动报警系统的。既然安装了自动报警系统,就不存在问题了,楼主的问题是讨论正压送风的问题。如果是用“手报”同样能够达到火警信号传输到主机,实现启动正压送风的效果,但是,就不是自动了。》
我在某干修所13层遇到与楼主同样的问题,解决的方法是用消火栓报警按钮的一对触点启动正压风机(电梯前室每层一只),风机的启动信号返回到按钮和传达室,防火阀(70度)关断触点联动风机停止,传达室设有一个声光训响器(没有办法,缺少系统)消防通过了。