十一层的二类高层住宅没设置火灾报警系统,但有正压送风那怎么联动呢?谢谢
十一层的二类高层住宅
没设置火灾报警系统,但有正压送风
那怎么联动呢?
谢谢
12楼
你没有报警设备就不可能做什么联动的,你是否连消防控制中心也没有
回复
13楼
《高规》这部分的全部内容:
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。
9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。
9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。
9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。
9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。
9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。
9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。
9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。
9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
还有下面部分具体规定
下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.11 走道、门厅、------
回复
14楼
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分:住宅,是指住宅内部呢,还是指住宅的公共部分呢?
回复
15楼
探讨哦,对照条文解释看,我认为:住宅,是指住宅内部。
1、条文解释中说明了:按现行的国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。
高层民用建筑设计防火规范(2005年版)的条文解释:
9.4.1~9.4.4 其中9.4.1条是修订条文。
四、火灾自动报警系统的设计应按现行的国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。
五、据调查,原规范对安装火灾自动报警系统,较笼统,不便执行,根据各地安装的实际经验和国外有关规范、资料,本次修改时将需要安装的建筑、部位予以具体化,以便于执行。
2、将需要安装的建筑、部位予以具体化,以便于执行
所以有了:9.4.2.11 走道、门厅、------
回复
16楼
一般说来(参考9楼的回复)为了能够实现自动启动正压送风,是安装了自动报警系统的。既然安装了自动报警系统,所以对住宅内或者住宅外也就不谈了。况且楼主的问题原来就是讨论正压送风的问题。如果是用“手报”同样能够达到火警信号传输到主机,实现启动正压送风的效果,但是,就不是自动了。另外,11层的,有正压送风系统的我是没有看到过没有设计自动报警系统的;但是11层的,没有正压送风系统的,没有设计自动报警系统的,我是自己是遇到过的。
防烟系统—正压送风系统的控制:
火警信号传输到主机后,按预定程序,主机通过输出模块动作,打开火灾层及其相邻上下层的送风阀,同时启动正压送风机,并通过输入模块反馈设备的动作状态。
排烟系统控制:
火警信号传到主机,主机通过输出模块动作,打开火灾层的排烟阀,同时启动排烟风机,并通过输入模块反馈设备的动作状态;当排烟管内气温达到280℃后,排烟防火阀熔断关闭,信号通过输入模块返回后,主机自动停止相应的排烟风机。
回复
17楼
感谢115楼的回答,TKX。
回复
18楼
没有报警系统,就没有联动。你只有手动起机
回复
19楼
用防火阀的无源点 再加手动
回复
20楼
没有自动报警系统,何谈什么联动呢?高层住宅的公共部分都要设自动报警系统的;
联动系统是由探测器感应信号驱动消防主机报警,输出开关信号到联动模块,再由模块到设备联动工作的
回复
21楼
正压风机控制柜在自动状态,再通过送风口接点联动。