一个配电箱如果有三个小开关,容量分别为20A、40A、63A,那么一般情况下,这三个支路总开关如何选?请教

一个配电箱如果有三个小开关,容量分别为20A、40A、63A,那么一般情况下,这三个支路总开关如何选?请教

免费打赏
设计走心
2004年08月05日 18:32:00
2楼
根据计算电流来选。
回复
w3556843u
2004年08月05日 18:35:00
3楼
以下是引用baker99052332在2004-8-5 17:57:00的发言:

一个配电箱如果有三个小开关,容量分别为20A、40A、63A,那么一般情况下,这三个支路总开关如何选?请教


建议选总开关100A吧,这只能是个大概!

回复
czhh918
2004年08月05日 18:47:00
4楼

根据计算电流来选。

回复
lengfengji
2004年08月05日 19:21:00
5楼

100A没错

回复
麦克
2004年08月05日 20:40:00
6楼
同意2楼意见!
回复
雨过天晴
2004年08月05日 22:44:00
7楼
条件不全,无法判断。
回复
大鼻山
2004年08月05日 23:00:00
8楼
最大的可能是100A;新人一般都喜欢用分开关相加,再乘以一个系数,呵呵
回复
船长
2004年08月06日 00:37:00
9楼

大家讨论的前提是单相进出线。

问题:

一个配电箱如果三相进线,单相出线。有三个小开关,容量分别为20A、40A、63A,请问进线总开关如何选?

回复
w3556843u
2004年08月06日 05:55:00
10楼

船长提出了一个延伸的好问题,如果上述情况我会采用3P/40A---50A,不知合理否?


是错了!应该还是100A。

回复
张日伟
2004年08月06日 07:57:00
11楼
不知道所带负荷,条件不全,估计也要有个依据啊.