一个配电箱如果有三个小开关,容量分别为20A、40A、63A,那么一般情况下,这三个支路总开关如何选?请教

一个配电箱如果有三个小开关,容量分别为20A、40A、63A,那么一般情况下,这三个支路总开关如何选?请教

免费打赏
xuzhijian
2004年08月06日 09:37:00
12楼
三相负荷严重不平衡!(20.40.63.)应该不会有这种配线方式吧?如果有,总开也应比63A大1级。
回复
雨过天晴
2004年08月06日 11:06:00
13楼
以下是引用w3556843u在2004-8-6 5:55:00的发言:
船长提出了一个延伸的好问题,如果上述情况我会采用3P/40A---50A,不知合理否?

不仅是不合理了,应该是错误了。

不管是单相进线还是三相进线,最大都可以用100A的开关。

回复
麦克
2004年08月06日 11:13:00
14楼
电流最大相x3。
回复
赤足狂奔
2004年08月06日 12:09:00
15楼
是啊,总进线开关起码要对下一级开关有保护作用啊,至少是100A的开关。
回复
船长
2004年08月06日 12:33:00
16楼

直接用这个方案当然不合理了,因为人家本来就是单相出线。本例如用三相进线,应考虑负荷平衡。但如果平衡不了,处理方法依旧见下文。


船长测试目的是看看大家是否清楚分相配出的三相进线开关如何选?


答案:应该按最大单相负荷选三相进行总开关。如果考虑配合关系进线开关也可以放大一级。


不能按负荷计算选,那样一定跳闸。

回复
赤足狂奔
2004年08月06日 12:40:00
17楼
以下是引用船长在2004-8-6 12:33:00的发言:
10楼错。谁还回答?

100A/4P,不知道是不是合理呢,船长先生?

回复
船长
2004年08月06日 12:48:00
18楼

有80的选80足矣,选100浪费且保护灵敏度不好。除非你已经预见到近期会增加负荷。

回复
赤足狂奔
2004年08月06日 12:51:00
19楼
呵呵~~~船长说的对,负荷允许下大于63A最小的开关就好。
回复
gsh2004
2004年08月06日 21:46:00
20楼
有点不太明白,三相不平衡,不是最大相的电流乘以3吗?那怎么是比63大一号就可以了呢?还请船长指教.
回复
wsyth571
2004年08月07日 14:46:00
21楼

三相不平衡是指三相功率之差不超过总的15%,!(20.40.63.)应该还没超过这个标准吧?

船长说的这个延伸问题很好,至少比提问的问的那个问题高明多了 至少让我门回答也有了个范围,(不说单相还是三相叫人怎么回答啊,更甚者也在一遍一遍的附和 伤心啊 !真叫你去设计就完了,)

船长!请问单相时用125A的,三相就用你说的80A的行吗???