关于电梯接地问题,
guhonglian
guhonglian Lv.2
2004年08月04日 15:49:39
只看楼主

电梯设计中的设备外壳接地系统能不能和电梯配电系统接地共用一根PE线呢,而一定要直接接地呢

电梯设计中的设备外壳接地系统能不能和电梯配电系统接地共用一根PE线呢,而一定要直接接地呢
免费打赏
xiuxiu
2005年08月19日 09:28:23
12楼
在线等!!

电梯接地是不是从机房引一根-40*4的扁铁到筏板??
电梯井道?
那位能系统地讲解一下电梯防雷接地的具体做法??
回复
hundure.ll
2005年08月28日 23:10:44
13楼
电梯应当单独用等电位连接线和等电位端子箱连接
回复
liuxuesheng-001
2007年04月17日 13:50:51
14楼
还真是没有考虑过电梯的接地和防雷,是不是和建筑物的的是一样的啊!!
回复
lixinyu129
2007年08月16日 08:59:53
15楼
现在的等电位很重要,我觉得电梯应当单独用等电位连接线和等电位端子箱连接.
回复
ziyou616
2007年11月30日 11:02:12
16楼
现在建筑物不都是做联合接地体吗?个人观点认为怎么做都是可以的
回复
shiqiming333
2007年12月01日 10:04:41
17楼
用等电位箱,当然是公用接地体。
回复
renshenghebi
2007年12月14日 08:09:22
18楼
学习中,谢谢。
回复
xiaoqin11
2008年03月09日 23:18:14
19楼
最好是独立的!
回复
bsemhp
2009年10月27日 08:59:42
20楼
最好是独立的! 最好是独立的! 最好是独立的!
回复
yeyun15189590997
2009年10月28日 13:35:39
21楼
好像是看什么系统 TN系统的话 就不要从建筑物上取接地了
TT系统 可以从建筑物上取接地了