谁能告诉电梯接地到底怎么做?越详细越好啊
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年10月10日 23:38:43
来自于防雷减灾
只看楼主

RT。看了很多帖子可是觉得还是不够

RT。看了很多帖子可是觉得还是不够
免费打赏
疾风乡里963
2010年10月13日 09:27:16
2楼
电梯安全规范中规定:所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地或接零;其接地电阻值不应大于4Ω。以上规范明确了电梯接地保护的重要性,也规定电梯接地电阻值的允许范围。接地系统的好坏可以通过接地电阻的大小来反映,接地电阻越小则接地系统越可靠。如果接地电阻太大,接地保护装置就不能有效地起到安全保护作用。电梯的接地系统主要是指机房控制柜、主机、轿厢、层门、导轨等重要部件与接地装置的连接系统,而这些部件的接地线一般都汇总在机房的接地总线上。因此,机房的接地总线的接地电阻便能代表系统的接地电阻。所谓接地电阻主要是指接地体电阻、接地线电阻及周围土壤流散电阻3部分之和,其中周围土壤流散电阻变化很大,它跟周围的土质、温湿度有关。
电梯接地也就是做总等电位连接。
在电梯机房做局部等电位连接,将电梯导轨和电梯支架用40X4的镀锌扁钢与机房局部等电位端子板连接,然后与栋楼总等电位连接板可靠连接就可以了。敷设方式沿地暗敷就可以了。
回复
zhao144731
2010年10月15日 11:26:14
3楼
我不知道你干什么的一般来说只有,电梯安装许可证才可以施工。都是厂家来安装调试和报验资料报质检局备案等施工措施。其他无权施工这是垄断行业
回复
liangzhonglee
2010年10月19日 13:30:26
4楼
前期于电梯井内预留接地端子,后期的接地工作一般是由电梯厂家的完成:victory:
回复
dianqipanli
2010年10月19日 18:51:23
5楼
作为建筑施工方,电梯接地,在底坑做好接地扁钢预留;沿井道明敷或暗敷,引至井道顶端、电梯机房;如果暗敷,各楼层有均压带的预留接头。接地阻值合格以后就是电梯安装单位的事了。
回复
charming8888
2010年10月20日 12:08:24
6楼
接地阻值合格以后就是电梯安装单位的事
回复
nenexiaoyu
2012年09月21日 11:18:58
7楼
请教各位?那作为设计方要做些什么?
回复

相关推荐