电梯钢轨、轿厢及其他电梯金属部件如何做接地或者等电位?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年06月03日 16:36:33
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-6-3 16:41 编辑 设计图纸中(接地平面图和设计总说明)并没有给出关于电梯部分的接地做法(电梯部分到底属于做防雷接地范畴还是等电位范畴)。电梯钢轨、轿厢及其他电梯有关的大金属部件如何做接地或者等电位?03D501图集也没找到关于电梯部分做接地或者等电位施工方法。需要有依据性的电梯部分做接地或者等电位施工方法。有依据可查的施工方法。不至于跟人家理论只是凭空觉得。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-6-3 16:41 编辑

设计图纸中(接地平面图和设计总说明)并没有给出关于电梯部分的接地做法(电梯部分到底属于做防雷接地范畴还是等电位范畴)。

电梯钢轨、轿厢及其他电梯有关的大金属部件如何做接地或者等电位?

03D501图集也没找到关于电梯部分做接地或者等电位施工方法。

需要有依据性的电梯部分做接地或者等电位施工方法。有依据可查的施工方法。不至于跟人家理论只是凭空觉得。


题外补充:搜索论坛关于电梯接地的问答帖,无意间看到有网友说因为电梯未做接地或者等电位或者说做法不对,导致经常烧电梯线路板,请以此问题做下解说缘由。
免费打赏
lingxuct
2014年06月03日 16:45:24
2楼
电梯的金属构件应属于保护接地,在地下最底层与接地系统(扁钢)作可靠连接。
回复
知乎圆桌
2014年06月03日 16:48:36
3楼
ccc___ 发表于 2014-6-3 16:45 电梯的金属构件应属于保护接地,在地下最底层与接地系统(扁钢)作可靠连接。我们这边现场是利用一根40*4的扁钢与基础接地网做焊接,露出一定长度扁钢待以后与电梯钢轨做焊接实现接地。请问就这么简单的做法即可吗?我看有些人的做法非常麻烦,下部 中间 顶部都需要做等电位箱子(他们觉得电梯部分属于等电位范畴)。
回复
q123321aaa
2014年06月03日 17:49:45
4楼
电梯基坑预留的40*4镀锌扁铁与电梯导轨连接好,应该是等电位做法。我们这里都是这样做的
回复
wboy8759
2014年06月03日 17:54:19
5楼

参见《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)有关电梯配线和接地的要求:

电梯接地.jpg
回复
sunny521000
2015年07月21日 11:49:45
6楼
也在疑惑中,请大侠出来解答,谢谢
回复
马瘦毛长
2017年07月06日 19:38:13
7楼
轿厢如何接地?