关于电梯接地问题,
guhonglian
guhonglian Lv.2
2004年08月04日 15:49:39
只看楼主

电梯设计中的设备外壳接地系统能不能和电梯配电系统接地共用一根PE线呢,而一定要直接接地呢

电梯设计中的设备外壳接地系统能不能和电梯配电系统接地共用一根PE线呢,而一定要直接接地呢
免费打赏
jinchen@dq
2004年08月04日 16:16:00
2楼
直接接地
回复
大鼻山
2004年08月04日 16:18:00
3楼
可以公用的
回复
chunrongli
2004年08月04日 16:25:00
4楼

现在大量使用的都是联合接地系统,应该不存在这个问题,井道内的接地干线主要供导轨及电梯轿箱接地用

回复
yyyrrrzzz
2004年08月04日 16:31:00
5楼
最好直接接地,这样保险。
回复
lengbing
2004年08月04日 21:36:00
6楼

做到等电位,接哪都一样。

回复
Michael.W
2004年08月05日 13:45:00
7楼
以下是引用lengbing在2004-8-4 21:36:00的发言:

做到等电位,接哪都一样。


是的!今天听王厚余老师讲课的时候,问他的时候,他也是有这个意思!


他说:做等电位比做接地重要的多了!甚至有些可以不要做接地,但是一定要做等电位!

回复
fire
2004年08月05日 14:57:00
8楼
“甚至有些可以不要做接地”,看到过王厚余前辈的系列讲座中相关论述。
回复
yyyrrrzzz
2004年08月06日 00:06:00
9楼
有道理,现在的等电位很重要,我觉得电梯应当单独用等电位连接线和等电位端子箱连接,我们也一直这么做
回复
lengbing
2004年08月08日 17:16:00
10楼
以下是引用yyyrrrzzz在2004-8-6 0:06:00的发言:
有道理,现在的等电位很重要,我觉得电梯应当单独用等电位连接线和等电位端子箱连接,我们也一直这么做

你这还只能算是总等电位的做法,有可能每层再连,甚至每处再连,呵呵,就是图纸不好表达。

回复
xiuxiu
2005年08月19日 09:25:52
11楼