一个冷库两种温度是否可以?
lmzc
lmzc Lv.2
2007年04月29日 16:51:38
来自于制冷技术
只看楼主

本人正在建设一座2400平方米,库内净高为4米的冷库。分20个单间。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的库。也就是设计温度0到-18度摄氏。是否可行?设备方面有什么要求?库板方面我想全部板包括库与库之间的隔断,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,当然为了省钱。不知道是不是可以。希望有这方面的专家帮我。我的邮箱:cn.huken@gmail.com 这是我自己的工程。希望有人可以帮我。我估计工期从5月-9月。多谢!!

本人正在建设一座2400平方米,库内净高为4米的冷库。分20个单间。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的库。也就是设计温度0到-18度摄氏。是否可行?设备方面有什么要求?

库板方面我想全部板包括库与库之间的隔断,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,当然为了省钱。不知道是不是可以。

希望有这方面的专家帮我。我的邮箱:cn.huken@gmail.com

这是我自己的工程。希望有人可以帮我。我估计工期从5月-9月。多谢!!
免费打赏
lmzc
2007年04月29日 17:05:27
2楼
我就是说,同一套设备两种库温!
回复
ygw001
2007年04月29日 20:56:58
3楼
完全可以,隔断板采用100mm厚就已经相当保守了,因为它的计算温差是18℃,而外围墙的温差起码是30+18=48℃。
做好了大库,然后再隔断,否则,可能在结点上会出问题。
不过外墙采用160Kg/M3的板,好像密度差些,如果有250Kg/M3的会比较好些,否则要增加厚度到200mm,底版最好采用400Kg/M3的,中隔板160Kg/M3就可以了。
回复
lmzc
2007年04月30日 08:55:29
4楼
非常非常感谢楼上的专业人士的回答。我现在更有信心了。我的冷库在天津,不知道有没有专业的人愿意过来帮我,做我的工程监理,或者给我出出意见也行啊。现在我的问题太多了。
回复
jhyz
2007年04月30日 13:10:16
5楼
各位朋友,大家好,我建立了一个群,希望广大做工程和销售,预算的朋友能够参加,希望对大家有所帮助。QQ: 30969079
回复
大雪漫天
2007年04月30日 14:31:21
6楼
呵呵,我倒是天津人,不过我对冷库倒不是太懂,我以前待过的公司倒是有做冷库的!如果可以帮忙的话,我的qq:82994386
回复
烟雨江南
2007年04月30日 14:35:11
7楼

像这样简单的系统,没必要搞氨系统,瓶瓶罐罐太多。氟并联机组对这种系统比较适用。
回复
lmzc
2007年04月30日 19:10:30
8楼
“奖励积分10 by fangbieli 原因:希望你能在这里找到助手”

真的很希望。建一座冷库涉及的知识太多了。现在就钢结构一项,我就已经觉得忙不过来了。再加上地基基础,库板,设备,我都有点心虚了。

再次多谢大家,以后还会有很多问题需要帮忙!
回复
烟雨江南
2007年04月30日 23:37:49
9楼
国内近几年低温物流需求增长很快,建个冷库很快就可以收回成本了,如果有钱,我都想建个冷库搞搞,哎哎
回复
bjtumu
2007年05月01日 06:14:00
10楼
还是找专业单位来设计和施工的好.
回复
dgsmoon
2007年05月02日 11:08:17
11楼
如果是0度库温可以用150聚苯乙烯板,但在-18度跑冷会很明显,建议加厚库板,降低运行费用.
至于-18和0度完全可以用用同一套设备,只是风机选型上要注意,片距要按低温的选择,面积按高温的选择,比较浪费
2400平米,很小的库,建议用氟系统,安装简单,管理方便
回复

相关推荐