雨水管的卡箍和伸缩节设置是多少啊?
wzf5488
wzf5488 Lv.12
2007年04月29日 14:19:24
只看楼主

雨水管的卡箍设置是多少啊?雨水管是PVC-U DN100材质我在网上看到有的是1200mm,规范上有的是不太于3000mm,还有塑料管的固定支架上是2400mm,我不知确认是哪个.伸缩节规范是不大于4m,如果楼层是5m的话是不是设置两个伸缩节啊?

雨水管的卡箍设置是多少啊?
雨水管是PVC-U DN100材质
我在网上看到有的是1200mm,规范上有的是不太于3000mm,还有塑料管的固定支架上是2400mm,我不知确认是哪个.
伸缩节规范是不大于4m,如果楼层是5m的话是不是设置两个伸缩节啊?
dzl2006
2007年04月30日 10:30:05
2楼
立管每节不少于1个(4m),伸缩节规范是不大于4m,如果楼层是5m的话是设置两个伸缩节,均分。(实际施工大部分安装1个)
回复
txj5146
2007年05月01日 22:36:01
3楼
室外雨水管的支架是每2m设置一个塑料招架,每15m设置一个角铁支架。
回复

相关推荐

APP内打开