因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的配六氟化硫开关的环网柜,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?
因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的配六氟化硫开关的环网柜,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?
22楼
以下是引用christ888在2004-8-3 17:05:00的发言:
我们当地电力局规定,“尽可能使用六氟化硫开关”,在变压器容量不大于1250时,基本上没跑~无所谓干变油变
我们当地电力局规定,10kv等级不采用六氟化硫开关,怕气体泄漏吧,一般1250以下用负荷开关,1250以上就用真空开关
回复
23楼
以下是引用minch在2004-8-4 22:33:00的发言:
我们当地电力局规定,10kv等级不采用六氟化硫开关,怕气体泄漏吧,一般1250以下用负荷开关,1250以上就用真空开关
那么,1250以下的负荷开关里面的绝缘和灭弧介质又是什么东东呢?
回复
24楼
开始没说清楚 1250以下一般用真空负荷开关+熔断器 1250以上就用真空断路器
回复
25楼
前几天,美国的EASCOM公司来我们单位做产品介绍。
他们的主推产品是真空短路器、真空负荷开关。核心技术就是原西屋公司的真空泡。
真空开关比SF6开关最大的卖点就是环保!
回复
26楼
以下是引用dwyj在2004-8-4 9:33:00的发言:
就两个3500*7200房间,原来放2*315油变,GGD柜,无高配,现在不够用要改造,其中一个房间放GCS柜,两只受电,两只电容,一只联络,三只馈电,已经满了,所以干变和10kV柜只能放一起。
放室内没问题。
如还有反对意见,可以选放室外的环网柜,如施耐德的RM6
回复
27楼
大家来讨论一下真空与SF6负荷开关的优劣如何?我试列如下几点:
1、SF6的体积小,其柜宽最小可做到375,而真空的最小不低于500;
2、真空的转移电流大;
3、价格真空的略贵,同品牌比;
4、寿命----得查查资料;
5、环保----SF6的为什么比真空的差?是怕泄露还是在SF6生产过程中不环保???
回复
28楼
顶一下,大家讨论讨论
回复
29楼
4.2 SF6气体的释放对健康和环境的影响
4.2.1 对健康的潜在影响:
4.2.2 环境影响:
(1)同温层的臭氧减小(臭氧层空洞)
这不起作用。破坏臭氧层的是氯气。
(2)平均全球温度增加(温室效应)
对气体温室效应,不仅要看到它所起作用的大小,还应看它的潜在作用。目前是以GWP(Global Warming Potential,全球温暖化趋势,或称全球升温潜能值)值来衡量或评价气体的温室效应,有关研究报告指出,SF6气体在大气中的寿命最长,为3200年。如以CO2(寿命为100年)的GWP值为1,则SF6气体的GWP值为23900,是气体中GWP值最高的气体,显然是最严重的温室气体,其潜在危害也最大。
4.3 《京都议定书》规定了气体的限制使用
1997年12月10在日本京都会议上提出了决定草案,即《联合国气候变化框架公约 京都议定书》,在该议定书的附录A中,列出了六种温室效应气体:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCS)、全氟化碳(PFCS)、六氟化硫(SF6);并列出了与这些温室气体相关的部门类别和相应的产业,基本能源工业、制造工业和建设、六氟化硫的生产和消费等均在被指名之列。
《京都议定书》规定2008年至2012年为第一个排放量限制和削减承诺期,在附件B中列出了有关缔约方的排放量限制或削减承诺(以1990为基准年,对于六氟化硫等后3种气体则以1995年为基准年)。
欧洲国家的要求呼声最高,据说不久将由欧共体共同制定的有关SF6气体的限制或禁用的法律法规将出台。
我国已签署该议定书,也会按这一要求去做,正如对氟利昂的态度一样。对SF6气体的政策如何还不太明确。
《京都议定书》对SF6气体的限制使用应引起我们足够的重视。减少SF6气体的使用量这一目的应该是共同的。如何减少SF6气体的使用直至最好尽量不用,将是我们电气设备特别是高压开关设备工作者的不可推卸的责任和义务。
回复
30楼
再发一个有关SF6与环保的帖子
http://www.nuodewei.com/jsjjxx.asp?jsjj_id=15
回复
31楼
六氟化硫气体的危害和预防
(陕西德泰电气科技发展有限公司)
六氟化硫气体的预防
六氟化硫(SF6)气体是目前发现的六种温室气体之一。在高压电器制造行业使用着大量的SF6气体,由于使用、管理不当或没有按正确的方法对其进行回收、再生处理,导致SF6气体及在高温电弧作用下产生的有毒分解物排放到大气中,给人类赖以生存的环境带来污染和破坏,同时给电器设备的正常运行和人们 身体健康带来不利影响。
1、概述
自1900年法国化学家摩森(H.Moissan)和李博(P.Lebeau)在实验室中将硫在氟气中燃烧以制备六氟化硫(SF6)气体以来,人们已从中收益非浅。因纯SF6气体的化学稳定性,早期用于进行人工气胸治疗肺结核空洞;同时因其优异的绝缘和灭弧性能也倍受人们的关注。从1940年作为绝缘介质开始,迄今已被广泛地应用在电力设备中,如高压断路器、变压器、互感器、电容器、避雷器、接触器、熔断器、管道母等。随着SF6气体使用量的增加,范围的扩大,正确的使用和管理SF6气体,保护好我们赖以生存的环境及人身安全等问题被提到了重要的议事日程上来。
2、SF6气体的性质
2.1 SF6气体的物理性质
纯净的SF6气体是一种无色、无嗅、基本无毒、不可燃的卤素化合物。其相对密度在气态时为6.16g/cm3(20℃,0.1MPa时),在液态时为1400g/cm3(20℃时);在相同状态下约是空气相对密度的5倍。为便于运输和贮存,SF6气体通常以液态形式存在于钢瓶中。
2.2 SF6气体的化学性质
SF6气体的化学性质非常稳定,在空气中不燃烧,不助燃,与水、强碱、氨、盐酸、硫酸等不反应;在低于150℃时,SF6气体呈化学惰性,极少熔于水,微熔于醇。对电器设备中常用的金属及其它有机材料不发生化学作用。然而,在大功率电弧、火花放电和电晕放电作用下,SF6气体能分解和游离出多种产物,主要是SF4和SF2,以及少量的S2、F2、S、F等。
3 SF6气体的毒性来源
从有关部门的试验及研究结果可知,SF6气体的毒性主要来自5个方面。
(1)SF6产品不纯,出厂时含高毒性的低氟化硫、氟化氢等有毒气体。大家知道,目前
化工行业制造SF6气体的方法主要是采用单质硫磺与过量气态氟直接化合反应而成;即S+3F2→SF6+Q(放出热量)。在合成的粗品中含有多种杂质,其杂质的组成和含量因原材料的纯度、生产设备的材质、工艺条件等因素的影响而有很大差异,杂质总含量可达5%。其组成有硫氟化合物,如:S2F2、SF2、SF4、S2F1O等;硫氟氧化合物如SOF2、SO2F2、SOF4、S2F10O等以及原料中带入的杂质如HF、OF2、CF4、N2、O2等。为了净化粗品中的杂质,合成后的SF6气体还需要经过水洗、碱洗、热解(去除剧毒的十氟化物)、干燥、吸附、冷冻、蒸馏提纯等一系列净化处理过程才能得到纯度在99.8%以上的产品。然后再用压缩机加压,充入降温至-80℃左右的钢瓶中,以液态形式存在。在使用时减压放出,呈气态冲入电气设备中。
除在上面的合成过程中产生的杂质外,另外,在气体的充装过程中还可能混入少量的空气、水分、和矿物油等杂质,这些杂质均带有或会产生一定的毒性物质。因此,为保证SF6产品的纯度和质量,对出厂的SF6产品国际电工委员会(IEC)及许多国家均制定了质量标准,并要求生产厂家在供货时提供生物试验无毒证明书。
(2)电器设备内的SF6气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。
例如:SF6气体在电弧中的分解和与氧的反应:
2SF6 + O2 →2SOF2 + 8F(氟化亚硫酰)
2SF6 + O2 →2SOF4 + 4F(四氟化硫酰)
SF6 →SF4 + 2F(四氟化硫酰)
SF6 →S + 6F(硫)
2SOF4 + O2 →2SO2F2 + 4F(氟化硫酰)
(3)电器设备内的SF6气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。
例如:SF6气体分解物与水的继发性反应:
SF4 + H2O →SOF2 + 2HF(氢氟酸)
SOF4 + H2O →SO2F2 + 2HF(氢氟酸)
SOF2 + H2O → SO2 + 2HF(二氧化硫)
SO2F2 + 2H2O → H2SO4 + 2HF(硫酸)
(4)电器设备内的SF6气体及分解物与电极(Cu-W合金)及金属材料(AL、Cu)反应而生成某些有毒产物。
例如:SF6气体及分解物与电极或其它材料反应:
3SF6 + W → WF6(气态)+ 3SF4
3F + AL →ALF3(固态粉末)
3SOF2 + AL2O3 →2ALF3(固态粉末)+ 3SO2
SF6 + Cu →CuF2(固态粉末) + SF6
4SF6 + W + Cu →2S2F2(气态)+3WF6(气态)+ CuF2(固态粉末)
(5)电器设备内的SF6气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成SiF4、Si(CH3)2F2等产物。
回复