功率因数的问题
ybs2004
ybs2004 Lv.2
2004年08月03日 14:51:54
只看楼主

我一至搞不太明白,在初步设计时,算变压器容量前,自然功率因数怎样选取,一般我是选0.8,请问一下有没有相关的规定,急,请各位提供宝贵意见。

我一至搞不太明白,在初步设计时,算变压器容量前,自然功率因数怎样选取,一般我是选0.8,请问一下有没有相关的规定,急,请各位提供宝贵意见。
免费打赏
天边一只雁
2004年08月04日 08:38:00
12楼
我们设计一般都是按变压器的容量来选取的,一般在变压器的30%~40%左右啦。
回复
城市边缘
2004年08月04日 09:41:00
13楼
每种设备都有自己的功率因数,配电箱的功率因数是算出来的,但一般人都是估计一个值,以前有人根我说过,低压配电箱的功率因数取0.85~0.9,刚开始就照做了,后来验算了一下,大概也差不多。现在我一般按负荷情况估算,比如说有个箱,后面有空调(0.8),照明(0.95),我就根据他们负荷的比例,在0.8~0.95中间估计一个值。
回复
heartsun
2004年08月04日 10:41:00
14楼

配电箱的功率因数 是什么意思啊?是代表配电箱后面的设备的总的功率因数吗? 庆指教?

回复
fire
2004年08月04日 10:57:00
15楼

有算的吗?!那工作量就大多了,最好有专业软件或者做一个EXCEL表格。

其实我们算的COS值是在最大负荷情况下的值,但是并不表示此时需要补偿的Q最大!

回复
金边兰
2004年08月04日 11:35:00
16楼
有的时候实际经验丰富的设计人员,就容易解决一些所谓的难题。
回复
城市边缘
2004年08月04日 16:09:00
17楼
以下是引用heartsun在2004-8-4 10:41:00的发言:

配电箱的功率因数 是什么意思啊?是代表配电箱后面的设备的总的功率因数吗? 庆指教?



对,算配电箱进线电流时需要用到。
回复
ybs2004
2004年08月05日 22:19:00
18楼

怎么说呢,我不是没有查设备手册,一般动力设备的功率因数都可达至0.7~0.8,但我觉得这也是比较平均的一种情况,具体实际情况是多少,我觉得与实际上有一定的出入。

回复
yyyrrrzzz
2004年08月05日 22:27:00
19楼

在变电所要做功率补偿的,一般要求达到0.8

回复
zylsamuel
2004年08月11日 11:23:00
20楼
不同情况下还是有一些差别的
回复
hower_aric
2004年08月11日 14:53:00
21楼
同意9楼的意见