我一至搞不太明白,在初步设计时,算变压器容量前,自然功率因数怎样选取,一般我是选0.8,请问一下有没有相关的规定,急,请各位提供宝贵意见。

我一至搞不太明白,在初步设计时,算变压器容量前,自然功率因数怎样选取,一般我是选0.8,请问一下有没有相关的规定,急,请各位提供宝贵意见。
免费打赏
ruoranmasm
2004年08月03日 16:05:00
2楼

看负荷是什么性质的罗,还有比例的多少来定。

你都按0.8的话,那不是基本不用补了??呵呵。
回复
lhdlgmz
2004年08月03日 17:13:00
3楼
初步设计不做负荷计算吗?
回复
christ888
2004年08月03日 17:29:00
4楼

负荷计算时的功率因数需要根据“用电设备的具体情况”选取,譬如照明灯具为普通日光灯时,功率因数是0.5;采用电子镇流器时,功率因数就是0.95了……

大多数常用用电设备的功率因数在手册里可以查到的

回复
大鼻山
2004年08月03日 17:58:00
5楼
工业与民用配电设计手册
回复
ybs2004
2004年08月03日 19:31:00
6楼

也不是了,我知道荧光灯自带电子整流器时功率因数可达0.95,所在我选0.8是保守的做法,空调设备我选的是0.7,其它的好像也是0.7。我觉得动力设备的功率因数选得大了一点,你们说呢?

回复
bingcomeon
2004年08月03日 19:35:00
7楼

不明呀

回复
bingcomeon
2004年08月03日 19:36:00
8楼
不明
http://www.dqsj.com/bbs/UploadFile/200461820411314707.gif
回复
阿蓝
2004年08月03日 22:53:00
9楼
个体设备都有自己的功率因数,单个计算后,再求出总的有功和无功,一除,便可以得出实际的功率因数了。我们做变电所都是这样的,有专门的功率计算表。
回复
cgzhehorse
2004年08月04日 08:32:00
10楼

计算电流,查手册上的那些破经验表!

计算严重脱离实际,---无奈啊

回复
fredi_wu
2004年08月04日 08:36:00
11楼

每个地方供电局都有个自己的标准!杭州的要求是非工业:0.85;工业:0.9

回复