大功率电动机微机保护比率差动电流如何整定?
lidongpo@dq
2004年08月02日 16:36:48
只看楼主

我厂的大功率电动机5000KW,采用西门子综保器保护,采用比率差动保护,但是比率差动的动作电流如何定,对于微机型保护,还用考虑CT断线吗?书上介绍变压器的多,电机的几乎没有,请各位高手赐教,谢谢。


  1. 我厂的大功率电动机5000KW,采用西门子综保器保护,采用比率差动保护,但是比率差动的动作电流如何定,对于微机型保护,还用考虑CT断线吗?书上介绍变压器的多,电机的几乎没有,请各位高手赐教,谢谢。
免费打赏
麦克
2004年08月03日 11:41:00
12楼
微机检测到二次断线,会对差动保护进行闭锁。
回复
麦克
2004年08月03日 11:45:00
13楼

1. 纵联差动保护

根据规范要求,容量大于2000KW电动机应设纵联差动保护。本装置采用比率制动原理,能可靠而有效地对大型电动机绕组内及引出线上的相间短路故障提供灵敏的保护。

图3-2 中折线1为微机模拟差动制动特性,曲线2为不同短路电流作用下差动回路不平衡电流。

Idzmin—最小动作电流 Izo—拐点电流

D点为区外故障最大短路电流下差动回路形成的最大不平衡电流;

为保证保护装置不误动,C点对应的动作电流应大于D点对应的最大不平衡电流。

差动保护判断依据:Ii-Io≥Idzmin 且 Ii-Io≥K∣(Ii+Io)/2∣

注:Ii—进线电流 Io—出线电流

K—设定比率制动系数

当区外故障时,制动量随Ii+Io的增加而增加,当区内故障时,Io减小,

Ii-Io≥K∣(Ii+Io)/2∣能可靠动作。

Idzmin整定原则:

为保证电机在最大负荷工况下纵联差动保护不误动,应使Idzmin大于电动机在最大负荷工况形成的不平衡电流。

Idzmin=Kk1 IBmf

Kk1—可靠系数,1.5~2.0。

IBmf可由现场实测确定。

拐点电流Izo整定原则:

当电流互感器处于线性工作区时,可保证不平衡电流必小于Idzmin,不必具有比率制动特性,故Izo通常可取电流互感器二次侧额定电流。

比率制动系数K整定原则:

按保证最大外部短路电流下不误动来确定最大动作电流:

C点对应动作电流

Idzc = KK2KfKtxfiIDmax/nTA

最大制动系数Kmax=KK2KfKtxfi

式中 KK2—可靠系数,1.3~1.5 Ktx—互感器同型系数,0.5

fi—互感器允许误差,0.1 IDmax—外部最大短路电流

nTA—电流互感器变比 Kf—非周期分量系数,取1。

由B、C两点坐标即可求出BC段斜率,即为设定比率制动系数K。

抱歉不会贴图。

回复
lhdlgmz
2004年08月03日 17:27:00
14楼
对CT二次断线怎样处理还有争议:因为一般CT二次断线危害随负荷增大而增大,所以有的要求在轻负荷时断线仅报警并闭锁差动出口,由运行人员停机处理;但在重负荷时开放保护出口,以免CT断线时差动误动和故障时差动拒动。
回复
lhy1979
2004年08月09日 00:11:00
15楼

比例制动是为了保证内部故障可靠动作,外部穿越性故障可靠不动。

电机启动还应考虑谐波制动

回复
zhuang332004
2006年05月16日 22:51:51
16楼
计算差动值不考虑TA断线,否则定值太大,灵敏度降低,但必须加TA断线闭锁和二次谐波制动,SIEMENS差动保护装置7UT61须用CFC逻辑自己做,也可以加差流越限报警,厂方技术人员未必能做出来,可以参考一些国产微机保护装置的TA断线判据。
回复