我厂的大功率电动机5000KW,采用西门子综保器保护,采用比率差动保护,但是比率差动的动作电流如何定,对于微机型保护,还用考虑CT断线吗?书上介绍变压器的多,电机的几乎没有,请各位高手赐教,谢谢。
- 我厂的大功率电动机5000KW,采用西门子综保器保护,采用比率差动保护,但是比率差动的动作电流如何定,对于微机型保护,还用考虑CT断线吗?书上介绍变压器的多,电机的几乎没有,请各位高手赐教,谢谢。
我厂的大功率电动机5000KW,采用西门子综保器保护,采用比率差动保护,但是比率差动的动作电流如何定,对于微机型保护,还用考虑CT断线吗?书上介绍变压器的多,电机的几乎没有,请各位高手赐教,谢谢。
整定速断保护时要考虑电机起动电流;;;
速断保护的动作电流应大于电动机的起动电流(一次侧)Idz=Kk×Kjx×1.8Iqd
Iqd--电动机起动电流周期分量的最大值。其参考值如下: 单鼠笼电动机.Iqd =(5.5—7.1)Iqd;双鼠笼电动机,Ie=(3.5--4.0)Ie,绕线式电动机、Iqd=(2.0—2.5)Iqd
整定电流中的可靠系数就按考虑二次回路断线不致于误动及保护装置性能而设置的。
谢谢,大家的赐教,前几天,厂家的技术人员来了,说我们的定值电流设定的太大了,比率差动电流和差动速断电流不太一样,哪位做过,请赐教。
你好,谢谢你,比率制动电流较小,还用考虑CT二次断线吗?如果CT二次断线,则此相的差动电流增大,制动电流为差动电流的2倍,可能跳闸;可否,不考虑CT二次断线,二次断线闭锁比率差动。或CT二次断线则报警。
西门子综保器的差动电流为I1+I2的和的绝对值,制动电流为I1+I2的绝对值的和,且认为方向相反,内部短路时,差动电流I1+I2=0,制动电流为:2I1,不动作。有的书上认为,比率差动动作电流在电机额定运行时,躲过差动电流即可,当然也要躲过启动电流,如果比率差动考虑CT二次断线,则值太大,差动速断值如何算,我认为差动速断应该按照传统的算法计算,比率差动按照额定负荷不动作计算,但是这样,在比率差动范围内,又不能避免CT二次断线的情况下误动,不知道如何办?