探讨这台空调的故障!
whenqun
whenqun Lv.2
2007年04月28日 15:59:35
来自于制冷技术
只看楼主

一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概3到4公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.

一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概3到4公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.

个人判断:压缩机故障(活塞压缩机)
希望高手探讨!!!!!!!!拜托了!!!!!!!
免费打赏
dus.123
2007年05月11日 17:06:55
22楼
个人观点;是节流元件堵,空调蒸发器后堵,如果是压机排气阀坏,那不就是高低压穿气,一个5匹的空调高压和低压应该差不多,再加上节流元件,还能有节流蒸发吗?一个5匹空调阀片坏加上几十米的管还能让内机结霜是不可那的.阀片坏应是高压低,低压高,蒸发压力提高内机还会结冰吗?
回复
silei
2007年05月11日 20:05:42
23楼
我不同意是节流元件堵这个原因 因为如果是节流元件堵则会造成冷凝器的压力偏大 这样的话会造成压缩机的排气温度过高 然而排气温度才30 所以应该不是节流元件堵 我觉得有可能是风速过小
以上只是个人 请指正!
回复
zxcv10071532
2007年05月12日 13:54:35
24楼
1)蒸发器脏堵.
2)节流阀脏堵
回复
yuanjiliang
2007年05月22日 10:05:13
25楼
无内容!
回复
yuanjiliang
2007年05月22日 10:21:36
26楼
我有过十年的春兰维修.可以给你介绍几点实际的修理步骤!1:先把蒸发器清理干净.若不行2:检查粗管是否有扁的地方.若的确没有扁.3:把F22收起来焊下压缩机检测他的吸排气是否正常.若正常.3:用高压氮气冲洗内外系统(若系统很脏毛细管过滤气的焊下清理).及30米的管道,同时不要忘了压缩机回气的储液灌必要时拆下清理.再看看粗伐是否坏或开起不够大.问题肯定能解决.
回复
lyh2004123
2007年05月26日 13:08:03
27楼
一:管道过长,也就是压力相对不够 二:过量了 三:堵 因为你的机器已经有6年多了 我也就是这样理解的呵呵 试试咯
回复
whenqun
2007年07月20日 20:08:01
28楼
很长时间没上网!对不起!!!对不起!!!
这一段时间太忙!公司新上了一个模块封装车间,没时间回帖,
问题早就解决了,是管道过长蒸发器积油导致压机功效降低导致的故障.拆下机子后开制热2小时后收药水,氮气冲内机.后移到其它地方,正常使用.