一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概3到4公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.
一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概3到4公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.
个人判断:压缩机故障(活塞压缩机)
希望高手探讨!!!!!!!!拜托了!!!!!!!
2楼
加液过量了!开始时内机蒸发器结霜,可能是节流毛细管有部分堵塞现象,或是蒸发器过脏,风速过小产生。当然,如果压缩机的气阀坏了,也有这种情况。
回复
3楼
我也开始怀疑是液加多了,放了不少的药水故障还是没解决,我想可能是管太长,压缩机功效降低,回油不畅,蒸发器积油,导致的故障,看来只能减少管线长度了!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
理论上5匹机可以最长管道可以50米,看来理论还理论,在实践中还是不行啊!
有可以更好的解决办法吗?
希望高手支招!!!!!
回复
5楼
脏堵和阀片坏了.请检查一下.如果脏堵的话..应该高压很高的..我想应该是阀片坏了..应该你的排气温度才30度..证明了压力也不是很高..你回气也才2.5KG..有可以是阀片坏了.造成串气.
回复
6楼
个人认为过冷管组损坏,具体原因为过冷管组单向阀堵!
回复
7楼
可能毛细管部分堵塞,再就是回气网是不是脏了,风量过小,蒸发器冷量散不出来而结霜.(首先检查毛细管工作时有没有节水珠,二检查有没有泄露部位,如果不存在泄露,考虑回气网是不是脏堵)
回复
8楼
我也同意七楼的说法,我遇到过一台这样的机器也是这样的了,回气网脏堵
回复
9楼
这个现象是氟多了,还要放氟。正常现象排气管要高于70度。
回复
10楼
基本判断:脏堵的可能性最大了,用了6年的机器,如果日常维护不到位的话。
所以清理回气网,清理蒸发器、冷凝器、单向阀。
至于氟的多少,可以根据表压以及电流来判断是否适量。
个人观点;仅供参考
回复
11楼
内机蒸发器结霜,回气压力2.5公斤。 看这个应该是缺药水,不过你加了3到4公斤,应该足够了,。压缩机出气管温度手感在30度左右,太低了,建议你还是将内外机连接管卸掉,空载运转试一下,高压管接口是否有足够的压力,如果还没有的许,就只能再断开压缩机排气管试试了。
估计可能是压缩机故障。如果修好请回复。
回复