原来采用的五芯铅包电缆截面偏小,能否再并接一根五芯电缆?原单极开关不够大,能否再一个单极开关并加大过流量?
原来采用的五芯铅包电缆截面偏小,能否再并接一根五芯电缆?原单极开关不够大,能否再一个单极开关并加大过流量?
2楼
不可以
回复
3楼
电缆可以并接;开关不行
回复
4楼
换电缆不易,换开关不难。
回复
5楼
不可以
回复
6楼
能否具体一点,这样便于分析
回复
7楼
做过电缆并的,开关也可以并的?!没听说过
回复
8楼
电缆可以并接;开关不行 |
回复
9楼
电缆可以并接,最好是同截面的.
开关不可以并!
不并开关不并电缆,加一电缆加一开关(即加多一回路)不是更好吗?
回复
10楼
普通电缆可以并接,唯独铅包电缆绝对不可以。铅包电缆外表有一层金属包裹物,当并接后,单根电缆的电流矢量和不等于零,导致电缆表面产生涡流并发热。
回复
11楼
楼上错矣,这样说所有的铠装电缆都不可以并接了?你说的是三相不平衡的条件下的发热吧?
回复