消防水箱的设置高度的疑惑
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年04月28日 14:26:39
只看楼主

当不能满足上述要求时,应设置增压设施。对于消火栓系统来说,增压水泵的扬程是应该满足规范要求的最小静压不足部分还是应该满足充实水柱的动压要求。如:一建筑高度为50米,高位消防水箱的最低消防水位至最不利消火栓的高差为4米,最不利消火栓口的动压=满足充实水柱的压力+水带阻损+沿程和局部阻损=21米水柱。那么增压水泵的扬程应该为H1=7-4=3mH2O还是应该为H2=21-4=18mH2O?请高手指教。

1177741598551.jpg

免费打赏
frankx2007
2007年04月30日 10:44:25
12楼
楼主居然把21-4=18都会弄错?另:增压稳压设备的目的是为了满足系统压力还是为了满足消火栓的充实水柱?请指教。
回复
applan
2007年04月30日 11:11:32
13楼

与老王探讨:
1、从规范及其条纹解释:
一类建筑的消防水箱,当不能满足最不利点消火栓静水压力0.07MPa(建筑高度超过1OOm的高层建筑,静水压力不应低于0.15MPa)时,要设增压设施,增压设施可采用气压水罐或稳压泵。这些产品必须采用国家检测部门检测合格的产品,以满足最不利点的水压要求。
最后的“满足不利点的水压”,我觉得应该是满足不利点灭火具备的压力要求,而不是7m静压。
2、根据增压稳压国标图集的要求,所选增压泵流量基本都在3m3/h,控制在了1m/s左右。而且消火栓系统及其主泵是通过人为因素启动的,不存在增压泵与消防泵的启动冲突。
回复
applan
2007年04月30日 11:14:33
14楼

呵呵,果然算错了。

个人认为是后者,要不然,增加的压力还是满足不了不利点的灭火要求。失去了增压的目的。
回复
frankx2007
2007年04月30日 11:32:35
15楼
我同意老王的看法,应该只需要满足不足部分即可,因为增压稳压设备只是为了满足火灾初期,消防泵主要为了满足火灾过程灭的火目的。(向各位请教)
回复
shao
2007年04月30日 12:06:37
16楼


对多层建筑来说,消火栓系统按《建规》只要水箱能重力自流就可以了,但喷淋系统应按《喷规》设置稳压设备(除非水箱足够高)。如水箱低于最上层喷头,则需按无高位水箱考虑,喷淋系统稳压设备气压罐的容量应该满足4只喷头10min的用水量,约2400L。
回复
ziqiangbuxi
2007年05月04日 08:31:50
17楼

惭愧!疏忽了...谢谢指点!
回复