当不能满足上述要求时,应设置增压设施。对于消火栓系统来说,增压水泵的扬程是应该满足规范要求的最小静压不足部分还是应该满足充实水柱的动压要求。如:一建筑高度为50米,高位消防水箱的最低消防水位至最不利消火栓的高差为4米,最不利消火栓口的动压=满足充实水柱的压力+水带阻损+沿程和局部阻损=21米水柱。那么增压水泵的扬程应该为H1=7-4=3mH2O还是应该为H2=21-4=18mH2O?请高手指教。
如果设置了增压设施,那就按不利点充实水柱要求。即例子中的18mH20。
回复
3楼
设计上都是采用满足动压的情况选择增压泵扬程的(在设置了增压设施的情况下),但规范中我找不到这么做的依据啊。
回复
4楼
我觉得不要找什么依据,要考虑规范制定的初衷。
回复
5楼
如果非要个依据,那你就去相应国标图集里的说明里去找吧。
回复
6楼
如果是多层或者单层厂房,是不是仅消防水箱水位比最高消火栓高就可以了?如果比自喷系统最不利点低,怎么办?
回复
7楼
一般做法都是消防水箱比最高消火栓高就可,如果比自喷系统最不利点低,应抬高水箱使之高于自喷系统最不利点
回复
8楼
规范制定的初衷就是满足最不利消火栓7米水柱静压,按此设增压设施只要满足不足部分即可了啊。
回复
9楼
如果水箱间和最不利喷头在同一层,无法抬高消防水箱应该怎么办。
回复
10楼
7米水柱静压是为了什么呢?还不是保证为了在最不利点有水可以流出来灭火!既然是灭火,那么在满足充实水柱的压力下不是更好!?
回复
11楼
这点想和applan商榷,从规范的字面上理解,应该是满足了不足部分即可,流量满足不大于5l/s。因为如果扬程偏大,而且水泵由于扬程富裕,而增加了流量,这样就会出现消防主泵无法自动启动的问题了。
回复