谁来帮我计算一下电力电缆的压降及所须多大电缆
wjslyy
wjslyy Lv.2
2004年07月31日 21:38:38
只看楼主

我单位准备给家属院重新敷设一根电缆,三相四芯,套管架空,长度610米,预计最高负荷120KW,配电室出口410V,谁能帮我计算下需要多大的电缆才能保证高峰时住宅户电压不低于210V,最好给个计算过程,我也好学习学习啊!不胜感激!

我单位准备给家属院重新敷设一根电缆,三相四芯,套管架空,长度610米,预计最高负荷120KW,配电室出口410V,谁能帮我计算下需要多大的电缆才能保证高峰时住宅户电压不低于210V,最好给个计算过程,我也好学习学习啊!不胜感激!
免费打赏
w3556843u
2004年08月01日 07:00:00
2楼
计算过程也是自己的学习过程,如果是我,自己学习算,如果感到没把握再把问题提出来,让大家提个意见,从中提高自己,这样说不知对否!
回复
金边兰
2004年08月01日 11:01:00
3楼

太远了。超出低压供电半径了。如果实在要供电的话就要用3*120+1*75的铜芯电缆了。以上计算是Kx系数取0.6、ΔU 取5%计算出来的。如果Kk系数取0.8的话,电缆就更大了,至少要用3*150+1*70的铜芯电缆了。

回复
jinpmail
2004年08月01日 11:09:00
4楼

up

回复
jinpmail
2004年08月01日 11:10:00
5楼

计算结果:足!
计算功率 Pjs = 120 kw 计算电流 Ijs = 202.58A
功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系数 = 1.0

1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足
计算电压降 U% = 14.619 % < 线路允许电压降 = 18 %
U%= (0.2506x0.90+0.0780x0)x202.58x610x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 不满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x10 > 610.0m
192.8m = 220V/(0.3900x1.3x225Ax10 < 610.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 50 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
272.00 A=170.00Ax1.0x40.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
272.00A/1.1=247.27A>225A

回复
w3556843u
2004年08月01日 11:31:00
6楼

jinpmail


很详细,让我也同时学习了!但我还是支持金边兰!!

回复
wsyth571
2004年08月01日 13:01:00
7楼
70就够了吗??? 怪事
回复
金边兰
2004年08月01日 16:45:00
8楼
5楼计算的电缆可能有问题。凭经验都看得出来可能小了。这里是考虑的4芯电缆啊。别把它考虑为塑料单芯铜线去啦。
回复
yjzllyjzll
2004年08月01日 22:14:00
9楼
5楼的电压降取得太低了吧,你别任意糟蹋我的软件啊
回复
船长
2004年08月02日 00:26:00
10楼

出口电压410,+10%,用户电压210,-5%,合计允许压降15%,我采用EES算了一下,采用95电缆,压降15.3%,几乎可以。如果考虑楼内线路的压降,建议采用120截面。




——————————————————————————————————————



压降校验计算书



--博超公司荣誉出品



工程名:未知



计算者:船长



计算生成时间:2004年8月2日0时21分






压降校验-求线路单位阻抗
【输入参数:】
Rx1: 0.190000 //选定线路单位长度的相电阻
Xx1: 0.079000 //选定线路单位长度的相电抗
L: 610.000000 //线路长度
COSΦ: 0.800000 //功率因数
SINΦ: 0.600000 //



【计算公式:】(图片,传不上,略)







Z = 0.121634



压降校验-求线路单位阻抗



【相关系数:】



a = 0.004



Ue = 380



【输入参数:】



Tn: 70 //线芯温度



Tc: 20 //环境温度



Ie: 230.000000 //回路电流



Z: 0.121634 //线路阻抗



【计算公式:】(图片,传不上,略)







Kw = 1.2



△U% = 15.300000



压降校验-求线路最大允许长度:



【输入参数:】



Ie: 230.000000 //回路电流



回复
大鼻山
2004年08月02日 21:17:00
11楼

对于楼主的问题,因为线路极长,显然灵敏度校验才是最大瓶颈制约因素;

因此5楼的思路是正确的。

可以考虑用RCD作为单相接地故障保护;否则灵敏性难以满足

回复