谁来帮我计算一下电力电缆的压降及所须多大电缆
wjslyy
wjslyy Lv.2
2004年07月31日 21:38:38
只看楼主

我单位准备给家属院重新敷设一根电缆,三相四芯,套管架空,长度610米,预计最高负荷120KW,配电室出口410V,谁能帮我计算下需要多大的电缆才能保证高峰时住宅户电压不低于210V,最好给个计算过程,我也好学习学习啊!不胜感激!

我单位准备给家属院重新敷设一根电缆,三相四芯,套管架空,长度610米,预计最高负荷120KW,配电室出口410V,谁能帮我计算下需要多大的电缆才能保证高峰时住宅户电压不低于210V,最好给个计算过程,我也好学习学习啊!不胜感激!
免费打赏
yahcrz
2005年11月25日 13:12:13
12楼
都很精辟,长见识了
回复
bqg
2005年11月25日 15:30:26
13楼
同意6楼的说法:很详细,让我也同时学习了!但我还是支持金边兰!!