1、清扫口到底有什么作用,在卫生间内可不可以用地漏代替。2、在排水出户横管上,它与检查口又有什么区别?

1、清扫口到底有什么作用,在卫生间内可不可以用地漏代替。
2、在排水出户横管上,它与检查口又有什么区别?
免费打赏
功夫皇帝
2007年04月29日 12:39:05
12楼

为了活跃气氛
回复
somebody665
2007年04月29日 16:01:37
13楼
清扫口和检查口还是有些区别的;安装位置和功能不同。检查口安装在立管上,用来检查立管是否贯通,有无堵塞----主要是验收时,用点烟试管道的抽力。清扫口安装在横管上,主要是当管道堵塞时,疏通管道使用。
回复
somebody665
2007年04月29日 16:06:38
14楼
7楼所讲用‘人力疏通’,对UPVC管应慎用,防止对管道走向不熟悉,而造成对管道的破坏;对铸铁管可以放心使用。
回复
f_jg2003
2007年04月29日 19:58:23
15楼
检查口也不全是放到立管上,也有可能放到横管上的。但清扫口可放不到立管上去。
回复
deadeyel1981
2007年04月29日 20:11:17
16楼

出户管长度>15m的,应该加设清扫口,这个是规范上明确提出的
回复
owens
2007年04月30日 00:46:06
17楼
在排水出户横管上,清扫口与检查口设置的最大间距有差别,见规范表4.5.12-2。在埋地横管上设置检查口时,检查口应设在砖砌的井内,而清扫口可以不设井,直接做到与地面平,见规范4.5.14/2。




回复
yunfeng1031
2007年07月25日 14:21:22
18楼
一个个好像专家似的,其实都没说明问题!!!!!!!!!!!!!
回复
qq_1430139751185
2015年04月27日 21:04:12
19楼
你说的应该是污水出户管已经做了检查井,但设计院后来还要让你在中间加一个清扫口是吗?