避雷器(SPD)安装的一点疑惑: 请问住宅楼进线方式为TN-C-S,在主配电箱内PE线做重复接地,那么在这个地方安装SPD可以吗?我现在用的是浙江神龙电气有限公司的产品,型号类型一般为BY1-B/4-385-40,它的产品介绍说必须安装在TN-S系统。那么我把它装在这里属那个系统?最近忽然有点迷糊........

避雷器(SPD)安装的一点疑惑:


请问住宅楼进线方式为TN-C-S,在主配电箱内PE线做重复接地,那么在这个地方安装SPD可以吗?我现在用的是浙江神龙电气有限公司的产品,型号类型一般为BY1-B/4-385-40,它的产品介绍说必须安装在TN-S系统。那么我把它装在这里属那个系统?最近忽然有点迷糊........

免费打赏
飘泊的云
2004年07月30日 11:47:00
2楼

我也迷糊

回复
yqwxf
2004年07月30日 13:15:00
3楼

TN-C-S系统,由室外引来四芯电缆,三根火线,一根零线,实际上,那根零线是PEN线;在π接箱或总箱内,PEN线做重复接地(就是大家常说的零线做重复接地)后分为零线N和保护线PE,之后,零线和保护线严格分开,零线不可以再次接地,保护线可多次接地;重复接地点前叫TN-C系统,接地点后叫TN-S系统。你的避雷器是四极的,应装在接地点之后,上口接火线和零线,下口接保护线。

回复
czhh918
2004年08月01日 20:53:00
4楼
兄弟你为什么要用浙江神龙电气有限公司的产品,你用其它的好了 也不用伤脑筋啊 我们上班这么累 还要为这事情 不值啊
回复
xjqxj雷电
2004年08月02日 16:43:00
5楼
以下是引用yqwxf在2004-7-30 13:15:00的发言:

TN-C-S系统,由室外引来四芯电缆,三根火线,一根零线,实际上,那根零线是PEN线;在π接箱或总箱内,PEN线做重复接地(就是大家常说的零线做重复接地)后分为零线N和保护线PE,之后,零线和保护线严格分开,零线不可以再次接地,保护线可多次接地;重复接地点前叫TN-C系统,接地点后叫TN-S系统。你的避雷器是四极的,应装在接地点之后,上口接火线和零线,下口接保护线。


感谢你的回答,它使我对这个小问题又逐渐明朗起来。再问一下:一般在主配电箱内做重复接地,那在这个地方安装SPD,也就是接地线恰好接在TN-C和TN-S分界的点上,行吗??