是不是图集弄错了?
sd-jkl
sd-jkl Lv.2
2007年04月27日 17:09:13
只看楼主

《建筑电气常用数据》04DX101-1第26页的制冷设备用电负荷、功率因数表中,各式空调机(器)的冷量单位为J/h。冷量单位1W=1J/S,也就是说1W=3600J/h。图集表中(举例)分体式空调器:冷量16700J/h,电源相数1,功率1.75KW(室外1.3KW),功率因数0.8,那么换算成制冷量16700/3600=4.389W,制冷机的电功率也太低了!这到底是哪里出错了?是图集制冷单位写错了?还是我计算错了?

请各位暖通高手给予指教。特急!
免费打赏
北冰洋
2007年04月27日 18:55:55
2楼
16700J/h应该该为16700kJ/h
回复
ygw001
2007年04月27日 20:31:38
3楼
如果用大卡单位就不会发生这种事,我国采用了所谓国际标准,结果国际上大卡、冷吨、BTU都有,根本没法与国际接轨。
回复