18层楼,合用前室四个门,两个1.2X2.1.两个1X2.1风井得多大啊,我算的是至少得1.1平米,是不是太大了啊,他们有说28层的还是0.5的呢,是怎么算的哩
18层楼,合用前室四个门,两个1.2X2.1.两个1X2.1风井得多大啊,我算的是至少得1.1平米,是不是太大了啊,他们有说28层的还是0.5的呢,是怎么算的哩
2楼
提条件的时候根据高规表格初算
合用前室12000-16000
你这样大致算16000*1.75=28000
风速最好不要超过10m/s,这是我的建议值
s=28000/3600/10=0.777
考虑到16000和1.75都是取的大值,你要0.7应该没问题。对于土建说什么以前如何,哪个工程如何,你一定不要松口,告诉他每个工程实际情况不一样,而且太小对我专业不利,用一点点专业知识去镇住部分其它专业人员,别犹豫,否则别人会怀疑你的能力
回复
3楼
现在的设计,很少人考虑1.75,而且高规说的砼风道是可以为15米/秒,所有通常是0.5 消防一般都可以过验收,但如果开向前室的门都算是出入口,就要考虑1.75 ,我这里有一个设计,26层 应计算22000至27000,取中间数为25000,前室开有3个门,都只是做0.5的风道,审图都没有问题!!!!!!真的要视实际情况!
回复
4楼
你这个思路要不得!
高规说的最高风速15m/s是一个极限值,做设计时绝对不要取这么高,应该争取不超过10m/s。因为这种管道井在施工时很粗糙,土建管井经常达不到设计的截面积,有的管井里面甚至还有梁横穿。你如果按13-14m/s来设计,最后搞不好就会出现20m/s的实际风速,阻力太大,影响加压送风的正常效果。
暖通专业应该从自己的利益出发,一开始就把管井做大点,保险一点。如果想帮甲方省钱,完全可以在空调方面想办法,而不要在涉及生命安全的消防设计上这么精打细算。
回复