急!请问各位哥哥,380V供电最远能够拉多远?
liu977129
liu977129 Lv.2
2007年04月27日 15:42:41
只看楼主

我有一个项目,在垃圾填埋场,要求供电,从变电箱到设备距离为400米,设备功率30KW,请问直接拉电线可以吗?如果不可以,请问该怎么供电?谢谢!!!!

我有一个项目,在垃圾填埋场,要求供电,从变电箱到设备距离为400米,设备功率30KW,请问直接拉电线可以吗?
如果不可以,请问该怎么供电?谢谢!!!!
免费打赏
石大头
2007年04月27日 16:53:59
2楼
线径的选择上放大点。
回复
xx_691214
2007年04月27日 16:54:19
3楼
直接拉电线可以--------用4*35铜芯电缆,380V供电半径规定为500米.
回复
dl1027
2007年04月27日 20:20:28
4楼
低压配电半径是250米吧,室内50米,室外200米,没记错得话
回复
liu977129
2007年04月28日 09:06:32
5楼
哥哥,那该怎么拉线啊?环境的空气含量中甲烷比较高,到处都是沼气池,不能使用变压器!
回复