10/0.4KV的干式变压器检测的各项标准是多少?比如说各项绝缘参数。
10/0.4KV的干式变压器检测的各项标准是多少?比如说各项绝缘参数。
干式变压器试验有以下
1测量绕组连同套管的直流电阻。1600KVA以下不平衡率小于4%,1600KVA以上不平衡率小于2%
2查所有分接头的变压比。
3检查三相变压器的接线组别。
4测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。
5测量绕组连同套管的工频耐压。
6额定电压下的冲击合闸试验。
7检查相位。
8测量噪音分贝数。
中华人民共和国国家标准
电气装置安装工程 UCD
GB 50150-91
电气设备交接试验标准
中华人民共和国建设部发布 1992-07-01施行
第六章 电力变压器
第6.0.1条 电力变压器的试验项目,应包括下列内容:
一、测量绕组连同套管的直流电阻;
二、检查所有分接头的变压比;
三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;
四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;
五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;
六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
七、绕组连同套管的交流耐压试验;
八、绕组连同套管的局部放电试验;
九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;
十、非纯瓷套管的试验;
十一、绝缘油试验;
十二、有载调压切换装置的检查和试验;
十三、额定电压下的冲击合闸试验;
十四、检查相位;
十五、测量噪音。
注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进 行。
②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十
相关推荐